如题。广东的照明设计要求是灯具也要加PE线(无论安装高度)。问题是这样的做法是否要求该回路也要设RCD保护。如果不设,当发生单相接地故障,而过流保护拒动时,故障电压将会沿PE线传递到手握式或移动式设备外壳,而此时针对插座回路的RCD保护不能反应。所以我认为要加漏电保护,至少在总开关上加。不知广东的具体做法是怎样的?
