加PE线的照明回路设不设漏电保护?
lengbing
lengbing Lv.9
2004年11月22日 23:08:19
来自于照明工程
只看楼主

如题。广东的照明设计要求是灯具也要加PE线(无论安装高度)。问题是这样的做法是否要求该回路也要设RCD保护。如果不设,当发生单相接地故障,而过流保护拒动时,故障电压将会沿PE线传递到手握式或移动式设备外壳,而此时针对插座回路的RCD保护不能反应。所以我认为要加漏电保护,至少在总开关上加。不知广东的具体做法是怎样的?

如题。
2004年11月23日 08:41:39
2楼
我也是这么做的!加上就好了!
回复
钟声依旧
2004年11月23日 09:55:06
3楼
PE线和漏电保护器并没有本质上的联系,漏电保护器的原理是火零的电流平衡被打破(电流差大于标称值(一般是30mA)以上)的情况下才动作的,除非特殊情况,我觉得照明系统没必要设置漏电保护器,加PE线要看灯具是否低于2.4米的情况来增加。
回复
foster
2004年11月23日 12:08:17
4楼
不设漏电保护
回复
lf88-92
2004年11月23日 12:24:07
5楼
加PE线作用:
1、灯具漏电时降低外壳电压,降低接触电压。
2、灯具漏电时增加接地短路电流,致使保护电器可靠迅速动作。
回复