本人在做一个钢结构加层,原混凝土屋面变办公区,增加一个楼梯,经PKPM复合,楼梯处钢筋不够进行加固。处理方法1.PKPM输入加大后截面尺寸,原梁250*900变成250*11002.梁两端点铰,算出梁底部钢筋3.梁底部钢筋即为附加钢筋,不管原结构的影响不知道这样的做法图审认同吗
处理方法1.PKPM输入加大后截面尺寸,原梁250*900变成250*1100
2.梁两端点铰,算出梁底部钢筋
3.梁底部钢筋即为附加钢筋,不管原结构的影响
不知道这样的做法图审认同吗
本人在做一个钢结构加层,原混凝土屋面变办公区,增加一个楼梯,经PKPM复合,楼梯处钢筋不够进行加固。处理方法1.PKPM输入加大后截面尺寸,原梁250*900变成250*11002.梁两端点铰,算出梁底部钢筋3.梁底部钢筋即为附加钢筋,不管原结构的影响不知道这样的做法图审认同吗
相关推荐