楼层低了8cm 实测数据已更改
shinkansen1988
2013年12月10日 21:38:13
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 csccbjs 于 2013-12-11 21:54 编辑 小弟刚做施工不久 现在做的这个楼层共13层面,14机房层 15层是框架梁柱水平线弹的是1.05m 地坪厚5cm第一层标高 和第二层 第三层 标高是好的 从第4层开始 第四层低 2cm(比正确标高) 第5层低3cm(比正确标高) 第6层低5cm (比正确标高)第7层低5cm (比正确标高)第8、9、10层低7cm(比正确标高)

本帖最后由 csccbjs 于 2013-12-11 21:54 编辑

小弟刚做施工不久
现在做的这个楼层共13层面,14机房层 15层是框架梁柱
水平线弹的是1.05m 地坪厚5cm
第一层标高 和第二层 第三层 标高是好的
从第4层开始
第四层低 2cm(比正确标高)
第5层低3cm(比正确标高)
第6层低5cm (比正确标高)
第7层低5cm (比正确标高)
第8、9、10层低7cm(比正确标高)
我下面每层都量了一下 净高都够 (水平线到顶的距离也够),浇地坪的最薄的有2cm 基本都够
现在项目部别人都不知道 我们是每个人管一栋楼的
我算了一下 上面还有4层板 每层抬高1cm 结顶的时候 标高应该差不多能满足图纸要求
浇混凝土方量 支模架水平到地面的距离 我都能控制差不多 包括电梯井圈梁标高(现在我已经按正确的标高留)
现在砌体已经到6层 门洞标高我按 原来错误的标高留置的
外面是石材幕墙
明年幕墙进场 现在他们开始来复轴线 和标高
不知道他们会不会每层的标高都复合 如果是这样的话 那就完蛋了 被 项目经理知道今年我可能就白干了

请老师们给我出出点子 我也知道这个是低级错误 可是这里工地管理很乱的 放二次线 打标高都只有我一个人 出这样的事情也不能完全怪我

现在问题被我发现了 希望大家 抱着解决问题的态度帮帮我 出出点子 谢谢大家!
免费打赏
chengjie198721
2014年01月06日 17:04:03
12楼
应该没事,幕墙的测出来又不影响他施工,他那这个来找事的话,你是栋号长,还需要怕他。
回复
dyeasy
2014年01月06日 22:41:48
13楼
每层的净空有保证就OK了
回复

相关推荐