楼层低了8cm 实测数据已更改
shinkansen1988
2013年12月10日 21:38:13
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 csccbjs 于 2013-12-11 21:54 编辑 小弟刚做施工不久 现在做的这个楼层共13层面,14机房层 15层是框架梁柱水平线弹的是1.05m 地坪厚5cm第一层标高 和第二层 第三层 标高是好的 从第4层开始 第四层低 2cm(比正确标高) 第5层低3cm(比正确标高) 第6层低5cm (比正确标高)第7层低5cm (比正确标高)第8、9、10层低7cm(比正确标高)

本帖最后由 csccbjs 于 2013-12-11 21:54 编辑

小弟刚做施工不久
现在做的这个楼层共13层面,14机房层 15层是框架梁柱
水平线弹的是1.05m 地坪厚5cm
第一层标高 和第二层 第三层 标高是好的
从第4层开始
第四层低 2cm(比正确标高)
第5层低3cm(比正确标高)
第6层低5cm (比正确标高)
第7层低5cm (比正确标高)
第8、9、10层低7cm(比正确标高)
我下面每层都量了一下 净高都够 (水平线到顶的距离也够),浇地坪的最薄的有2cm 基本都够
现在项目部别人都不知道 我们是每个人管一栋楼的
我算了一下 上面还有4层板 每层抬高1cm 结顶的时候 标高应该差不多能满足图纸要求
浇混凝土方量 支模架水平到地面的距离 我都能控制差不多 包括电梯井圈梁标高(现在我已经按正确的标高留)
现在砌体已经到6层 门洞标高我按 原来错误的标高留置的
外面是石材幕墙
明年幕墙进场 现在他们开始来复轴线 和标高
不知道他们会不会每层的标高都复合 如果是这样的话 那就完蛋了 被 项目经理知道今年我可能就白干了

请老师们给我出出点子 我也知道这个是低级错误 可是这里工地管理很乱的 放二次线 打标高都只有我一个人 出这样的事情也不能完全怪我

现在问题被我发现了 希望大家 抱着解决问题的态度帮帮我 出出点子 谢谢大家!
免费打赏
yang19921022
2013年12月10日 22:16:27
2楼
每层楼低1CM这算什么问题啊,楼层净高允许误差也是2CM
回复
wenzhong1017
2013年12月10日 22:18:10
3楼
做幕墙的会实测的,不怕,一点点误差,不会影响的
回复
尘埃
2013年12月11日 09:48:41
4楼
楼主过滤了,就像上面说的每层低1CM没什么大不了的,在建筑行业来说这都是正常不过了
回复
泥浆
2013年12月11日 10:16:38
5楼
正常,不用担心,每层1cm真的不多
回复
zxpshx
2013年12月12日 06:51:48
6楼
累计误差不能太多,需要调整。
回复
w80532594
2013年12月12日 09:35:06
7楼
这个是教训,LZ下次你每层提1分,我做的就是提1分
回复
shinkansen1988
2013年12月17日 10:35:26
8楼
w80532594 发表于 2013-12-12 09:35 这个是教训,LZ下次你每层提1分,我做的就是提1分我已经提了 结顶后估计 高度还差3cm左右
回复
w80532594
2013年12月23日 21:21:07
9楼
shinkansen1988 发表于 2013-12-17 10:35 我已经提了 结顶后估计 高度还差3cm左右你下次做房子的时候,每层都提
回复
cmj361653
2013年12月23日 22:32:34
10楼
结顶标高差3CM不是问题吧,就是创优工程也没这么高的标准吧,没事的,就是净空要控制好,建筑1米线要注意下的,要和装修对起来,做事不能太死板的。
回复
shinkansen1988
2014年01月04日 18:34:36
11楼
cmj361653 发表于 2013-12-23 22:32 结顶标高差3CM不是问题吧,就是创优工程也没这么高的标准吧,没事的,就是净空要控制好,建筑1米线要注意下 …嗯 谢谢教训的是!