求助。。。。。。。。
qi332500
Lv.3
2013年12月10日 21:04:36
来自于
制冷技术
+
关注
取消关注
只看楼主
两台10匹的谷轮R404和R23 R404机身严重结霜 高压管没温度 高压9公斤 低压1公斤 不管加多少制冷剂 高压就是上不去 请问什么问题 是不是高压过滤器堵了?
两台10匹的谷轮R404和R23 R404机身严重结霜 高压管没温度 高压9公斤 低压1公斤 不管加多少制冷剂 高压就是上不去 请问什么问题 是不是高压过滤器堵了?
免费打赏
荣昌制冷
2013年12月11日 09:35:12
2楼
机身严重结霜,说明压缩机带液了,应及时关小膨胀阀,使机身霜融化。压缩机在湿冲程运转中,效率是很低的,所以高压上不去。不要蛮加氟,此外,供液过滤器,吸气过滤器,膨胀阀滤网及其它过滤器都应清理干净,必要时更换。