现有一根ZR-YJV-6/10kV-3x120的高压电缆,下桥架后穿管至用电设备穿管的长度大约为30米,弯头数为4个,请问能否穿口径为100的镀锌钢管
现有一根ZR-YJV-6/10kV-3x120的高压电缆,下桥架后穿管至用电设备
穿管的长度大约为30米,弯头数为4个,请问能否穿口径为100的镀锌钢管
2楼
本帖最后由 老灰兔子 于 2013-12-10 21:04 编辑
有点难,难在有四个弯头。
这种情况我们一般都采用线槽过渡。
回复
3楼
老灰兔子 发表于 2013-12-10 21:02 有点难,难在有四个弯头。这种情况我们一般都采用线槽过渡。我也是这么觉得如果用口径更大的钢管呢
回复
4楼
穿管不好施工,特别你有几个弯头。
回复
5楼
中间加检修井
回复
6楼
我倒觉得没有什么问题,你这个电缆的外径多少?
估计外径70不多,肯定超过60了,把管子放大至125的,没有问题。
30米,又不是300米,四个弯头,多少度的?
回复
7楼
120高压电缆穿管100多米,还有4个弯,边穿边埋(不考虑故障时抽出来)倒还能做,先埋管后穿电缆是不可能做到的事!
建议在4个弯处去掉管子,做井就能解决问题。
回复
8楼
最主要还是看看那个弯头多少度的 小点还好些 要是45度以上 就很难,更何况才30米距离。
回复
9楼
做电缆沟吧,这样电缆敷设容易,以后检修也方便。
回复
10楼
围观,静静的学习,好好学习
回复
11楼
电气交流 发表于 2013-12-11 08:06 我倒觉得没有什么问题,你这个电缆的外径多少?估计外径70不多,肯定超过60了,把管子放大至125的,没有问 …外径70不到,4个弯头基本均为90度
回复