单个变压器供电的低压柜,如果在低压侧(比如出线柜的出线开关后一点的地方)出现两相短路,是否在高压侧也出现短路电流?如果是,是中置柜的真空断路器先跳闸还是低压万能断路器先跳闸??

单个变压器供电的低压柜,如果在低压侧(比如出线柜的出线开关后一点的地方)出现两相短路,是否在高压侧也出现短路电流?如果是,是中置柜的真空断路器先跳闸还是低压万能断路器先跳闸??
免费打赏
自控
2013年12月10日 19:01:20
2楼
正常的配置是低压万能断路器先跳闸,要不然就失去了选择性.
回复
y7703261
2013年12月10日 19:09:56
3楼
不懂,来看看·
回复
wboy8759
2013年12月10日 19:21:12
4楼
低压侧发生短路,高压侧当然也会出现短路电流,因为电源是从高压侧传送过来的。
低压侧发生短路,当然是低压侧的断路器应该先动作跳闸,如果低压侧开关不跳闸(这叫“保护拒动”),那么高压侧断路器就应该接着来跳闸,这叫“后备保护”,这个先后次序就是“保护的选择性”。这个选择性由动作电流整定值和动作延时大小来决定。