MEB与接地装置至少有两处可靠连接?这句话是什么意思
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2013年12月10日 17:00:38
只看楼主

疑问:1:一幢楼引下线最少也得4处,此图中引下线与MEB联接只需就近找一处吗?2:MEB与接地装置至少有两处可靠连接,是为了以防万一,断掉一根还有一根备用的原因吧?这句话所指的是第一张图中“建筑物金属结构”与MEB联接吗?

1.jpg

2.jpg

疑问:
1:一幢楼引下线最少也得4处,此图中引下线与MEB联接只需就近找一处吗?
2:MEB与接地装置至少有两处可靠连接,是为了以防万一,断掉一根还有一根备用的原因吧?这句话所指的是第一张图中“建筑物金属结构”与MEB联接吗?


1.jpg


2.jpg

免费打赏
我爱喝绿茶
2013年12月12日 08:42:53
2楼
这个是根据图集来的,图集是02D501-2第11页。
回复
我爱喝绿茶
2013年12月12日 08:46:11
3楼
我做的,没有让MEB又和引下线连接,就是和基础连接。
回复
知乎圆桌
2013年12月12日 13:46:39
4楼
我爱喝绿茶 发表于 2013-12-12 08:46 我做的,没有让MEB又和引下线连接,就是和基础连接。“MEB与接地装置至少有两处可靠连接”你是如何理解这句话的
回复
我爱喝绿茶
2013年12月12日 14:41:50
5楼
通常做的时候,引下线是不小于10根,不是四根。
关于“MEB与接地装置至少有两处可靠连接”我的画法法都不是这样,我回答不上。我@一下,让其他人看看。@electricity @无影 @muyuyao @rk5707
回复
知乎圆桌
2013年12月12日 15:52:23
6楼
我爱喝绿茶 发表于 2013-12-12 14:41 通常做的时候,引下线是不小于10根,不是四根。关于“MEB与接地装置至少有两处可靠连接”我的画法法都不是 …你说的10根是指1根柱子两根(大于等于16)计算吗?
回复
mingyue198732
2013年12月12日 15:58:22
7楼
薛家大女婿 发表于 2013-12-12 15:52 你说的10根是指1根柱子两根(大于等于16)计算吗?引下线数量不小于10处,一处指4根大于等于10小于16或者2根大于等于16的,我是这样理解的
回复
我爱喝绿茶
2013年12月12日 16:59:27
8楼
薛家大女婿 发表于 2013-12-12 15:52 你说的10根是指1根柱子两根(大于等于16)计算吗?是我说写错了,是处不是根。雷规4.5.6 在建筑物引下线附近保护人身安全需采取的防接触电压和跨步电压的措施,应符合下列规定:1 防接触电压应符合下列规定之一:1)利用建筑物金属构架和建筑物互相连接的钢筋在电气上是贯通且不少于10根柱子组成的自然引下线,作为自然引下线的柱子包括位于建筑物四周和建筑物内的。民规11.7.7 利用建筑钢筋混凝土中的钢筋作为防雷引下线时,其上部应与接闪器焊接,下部在室外地坪下0.8~1m处宜焊出一根直径为12mm或40mm×4mm镀锌钢导体,此导体伸出外墙的长度不宜小于1m,作为防雷引下线的钢筋应符合下列要求: 1 当钢筋直径大于或等于16mm时,应将两根钢筋绑扎或焊接在一起,作为一组引下线; 2 当钢筋直径大于或等于10mm且小于16mm时,应利用四根钢筋绑扎或焊接作为一组引下线规范出处。
回复
我爱喝绿茶
2013年12月12日 17:04:05
9楼
2013年12月12日 17:47:35
10楼
额,对于楼主的问题:
1、民规12.6.6对总等电位的要求上没有提到引下线;对于图集的这个画法楼主可以看一下附注6的内容:“当利用建筑物金属体做防雷接地时,MEB端子板宜直接短捷地与该建筑物用作防雷及接地的金属体连通。”我的理解就是,联合接地体的话,都直接引下去就好了。
2、对于MEB设置不少于2根引下线,我认为一个是为了可靠。另外一个,如果设置在变电所的位置或类似位置,还要考虑故障电流通过时的热稳定问题。
3、对于防雷规范4.5.6,我没怎么看懂。看条文说明这个是引用的IEC的内容,我很怀疑编者自己搞明白了没有。如果有明白的朋友也请释疑,谢谢!
回复
一本民规打天下
2013年12月15日 16:11:02
11楼
mingyue198732 发表于 2013-12-12 15:58 引下线数量不小于10处,一处指4根大于等于10小于16或者2根大于等于16的,我是这样理解的领教了,引下线不小于10根,我觉得你的理解很正确。
回复

相关推荐

APP内打开