灌注桩承载力检测沉降超过8CM怎么处理
天使眼神
2013年12月10日 14:38:29
只看楼主

设计要求灌注桩承载力检测需达到17000KN,而试验检测加载时仅达到11000KN时就发生桩沉降达到8CM,超过规范要求。 前面做过超声波显示该桩在桩底3m范围内有问题,据施工分析,是底部沉渣过大而引起的,桩1100cm,桩地面以下20m,长度22m。 想请教各位专家遇到这种情况该桩如何处理。是不是采用底部注浆或加大承台。各位有什么技术比较可行的而且还经济点的方法,请告之,谢谢。

2013年12月10日 14:39:35
2楼
可以采用底部注浆,在施工时预留注浆孔。
回复
xiangbing
2013年12月11日 11:50:35
3楼
周助 发表于 2013-12-10 14:39 可以采用底部注浆,在施工时预留注浆孔。采用后注浆。如果试验的是工程桩后注浆是没法用的,可采用加大承台。
回复
设计小兵
2013年12月11日 13:06:57
4楼
根据土质情况,可采用加大加厚承台处理
回复
guoyameng0824
2013年12月11日 16:32:52
5楼
路过学习,后注浆不好吧?
回复
tlwww
2013年12月12日 14:36:08
6楼
是工程桩还是试验桩,工程桩的话没有留导管怎么注浆啊