如冬季用锅炉供暖与空调主机并联是否需要换热器?
crazydong312
2007年09月22日 11:13:58
来自于中央空调
只看楼主

没有换热器行吗,是否存在热水锅炉承压问题

没有换热器行吗,是否存在热水锅炉承压问题
flyingbird
2007年09月23日 00:43:49
2楼
要看你用的是什么锅炉,不一定要换热器。
回复
crazydong312
2007年09月23日 09:49:02
3楼
用的是0.04MPA的碳钢热水锅炉
回复
changweijun
2007年09月23日 12:50:37
4楼



就象2楼说的!
兄弟我做过这样的水系统的工程,那时是用室外热网加电锅炉做热源。
本人理解,锅炉和主机同时运行做热源,锅炉可以直接连接在系统的管道上,不一定要换热器。
原因一、增加换热器就增加了工程造价;
原因二、锅炉与系统连接时不一定要系统的水全部经过锅炉加热,
就是说,连接锅炉的时候,要有一个旁通阀,通过阀门调节进入锅炉水的多少和压力。
只要二热源水混合后温度达到空调要求就可以了。保证系统内水质就可以了!
回复
yin_dequan
2007年09月24日 08:26:47
5楼
如果不是有压锅炉就不能直接接,我做过一个常压锅炉的,是那种间接加热式的,就是在锅炉里面有了一个换热器,这样直接接是没有问题的。
回复
281017619
2007年09月24日 17:23:23
6楼
空调系统应该是个封闭系统,不应该和外界直接连接,应家换热器.
回复

相关推荐

APP内打开