请教一下,消火栓系统如何通过流量计算管径,计算方法我很明确,我想了解的是,如何确定整个系统的管径选择,室内消火栓流量假如为40L/S,选用DN100的管的话流速会达到5M/S以上,是继续一直加大管径么?还有就是消火栓系统以及喷淋系统的经济流速如何计算或者确定。最不利点如何选取呢?
请教一下,消火栓系统如何通过流量计算管径,计算方法我很明确,我想了解的是,如何确定整个系统的管径选择,室内消火栓流量假如为40L/S,选用DN100的管的话流速会达到5M/S以上,是继续一直加大管径么?还有就是消火栓系统以及喷淋系统的经济流速如何计算或者确定。最不利点如何选取呢?
2楼
1、消火栓管网的流速不能大于规范,另一个就是,你要算下,最不利消火栓压力是否满足要求。一般情况下,40L/S流量,管径基本上要用DN150的了
2、消火栓与喷淋系统流速要满足最不利点压力,同时也要满足规范要求的流速。关于最不利点,你可看下措施与教材。
回复
3楼
w-jwei 发表于 2013-12-10 16:16 1、消火栓管网的流速不能大于规范,另一个就是,你要算下,最不利消火栓压力是否满足要求。一般情况下,40L …谢谢哈,因为我才入这一行,只看了一下喷规,但是就喷淋最不利点的选取,究竟是选取压力最不利点还是流量最不利点额。。另外我想问下,在40L/S的室内消火栓流速情况下,我环管和立管的选择方式是否一样,是否可以采用环管150,而立管均设置100.
回复
4楼
1、最不利点,一般是最高最远点。
2、环管用DN150,立管的流量规范有规定,一般是不大于15L/S,可用DN100的
回复
5楼
w-jwei 发表于 2013-12-10 17:46 1、最不利点,一般是最高最远点。2、环管用DN150,立管的流量规范有规定,一般是不大于15L/S,可用DN100的 …但是在有高位水箱的情况下,最不利点仍然这样选择么?对于第二点,立管不小于100,规范倒是明确了,像设计说明中室内消火栓流量40L/S指的是整个系统流量还是指立管同样也是这个流量?
回复
6楼
serchzj648 发表于 2013-12-10 18:12 但是在有高位水箱的情况下,最不利点仍然这样选择么?对于第二点,立管不小于100,规范倒是明确了,像设 …的流量是40L/s,立管流量还是15L/s,参见建设设计防火规范表8.4.1
回复
7楼
根据流速、水泵扬程综合确定
回复
8楼
室内消火栓规范上是每根竖管最小流量,我一般都是横管和竖管一样的管径。
回复
9楼
最不利点是最高最远那个点。流速嘛,消火栓系统最大2.5M/S,喷淋一般不大于5M/S。
回复
10楼
这个算最不利点,是很有讲究的,跟你的室内消防用水流量和对应的立管最小流量和一次火灾使用消火栓的个数有关,最不利点的压力 要保证水柱不小于多少 同时也要注意流量不能小于5,算立管的流量的时候,要按实际的流量算最不利点的压力,这一点跟选取水池的流量是不一样的,
回复