这个给排水设计不合理
chaohua2010
2013年12月10日 11:30:55
只看楼主

本帖最后由 chaohua2010 于 2013-12-10 11:32 编辑 请看图中的雨水排水管道,大家觉得设计合理吗?我觉得设计不合理,因为雨水排出口直接设计在办公楼大门口,而且设计说明是重力排水排至室外散水。这叫人情何以堪啊?请各位坛友评论一下。

本帖最后由 chaohua2010 于 2013-12-10 11:32 编辑

请看图中的雨水排水管道,大家觉得设计合理吗?我觉得设计不合理,因为雨水排出口直接设计在办公楼大门口,而且设计说明是重力排水排至室外散水。这叫人情何以堪啊?请各位坛友评论一下。

给排水.png

免费打赏
fengzhixiao010
2013年12月11日 09:29:17
12楼
使用上肯定有问题啊。下大雨时立管排水量大怎么办?门口都是水,怎么过人啊?建议埋地接到室外雨水管网。
回复
shizhengxiaowang
2013年12月11日 15:15:51
13楼
应该是忘记标标高了,污水管也没有标高!和设计沟通
回复
xiao888hong
2013年12月11日 18:53:13
14楼
看完这个问题,和图纸,我同意6#的说法,我理解的:这个雨水管设计人员考虑肯定是埋地排入雨水井里的,雨水井直接设计在办公楼大门口这个没有问题,到时候上面有井盖,没问题的,只是存在图纸与说明不符的情况,请与设计院人员及时沟通即可。
回复
xlyee0
2013年12月12日 15:49:23
15楼
挺好的资料,谢谢楼主
回复
linlin12356
2013年12月13日 15:22:28
16楼

挺好的资料,谢谢楼主
回复
版专攻
2013年12月13日 17:42:10
17楼
室外这段埋地,与踏步外地面平,没问题,下雨了,外面都是水,还怕这点雨水,没有必要接到雨水井吧,又不是虹吸排水