本帖最后由 chaohua2010 于 2013-12-10 11:32 编辑 请看图中的雨水排水管道,大家觉得设计合理吗?我觉得设计不合理,因为雨水排出口直接设计在办公楼大门口,而且设计说明是重力排水排至室外散水。这叫人情何以堪啊?请各位坛友评论一下。
本帖最后由 chaohua2010 于 2013-12-10 11:32 编辑
请看图中的雨水排水管道,大家觉得设计合理吗?我觉得设计不合理,因为雨水排出口直接设计在办公楼大门口,而且设计说明是重力排水排至室外散水。这叫人情何以堪啊?请各位坛友评论一下。
2楼
有设计的朋友,请从设计的角度谈一谈,这样设计是否合理,有没有违反规范的地方。
回复
3楼
学习了,谢谢
回复
4楼
埋地的吧?
回复
5楼
现在这样设的挺多的,看着不舒服
回复
6楼
雨水排出口直接设计在办公楼大门口这个没有问题,立管外面有建筑装饰处理,另外立管应该是埋地出去接雨水口或雨水井。说明重力排水排至室外散水这条有问题!
回复
7楼
受教 了,围观中。。。
回复
8楼
排水管放在室外,热水器放在室内,你画的图没标明距离的
回复
9楼
散排雨水排水管放在门口,肯定不合理。原因很简单,不解释。做这个设计的大哥应该是忽略了设计规范条纹解释里的东西。
回复
10楼
richudongfang00 发表于 2013-12-10 14:44 雨水排出口直接设计在办公楼大门口这个没有问题,立管外面有建筑装饰处理,另外立管应该是埋地出去接雨水口 …我觉得你说的很有道理。我是搞施工的,现场施工时发现这个问题。正在与设计沟通。
回复
11楼
chaohua2010 发表于 2013-12-10 17:51 我觉得你说的很有道理。我是搞施工的,现场施工时发现这个问题。正在与设计沟通。图纸明显有问题的应及时跟设计人员沟通,做设计有时候赶时间或不细心也是会经常出现些问题的,尤其是设计说明,都是通用的,对于每个项目的时候不注意的话会忘修改一些不适合本项目的情况
回复