如题。 在一个住宅小区中,每栋楼的楼层相差都很大,如何进行供水分区及设备选型呢。例如一栋51层的住宅楼,竖向分区需要分多少个区才合适? 该如何配置变频水泵。 刚入行不久,对着上述问题是否在专门这方面的资料呢?非常感谢大家能为我解惑。
如题。 在一个住宅小区中,每栋楼的楼层相差都很大,如何进行供水分区及设备选型呢。例如一栋51层的住宅楼,竖向分区需要分多少个区才合适? 该如何配置变频水泵。
刚入行不久,对着上述问题是否在专门这方面的资料呢?非常感谢大家能为我解惑。
42楼
刚入行时5层,你刚入行就51层,大神啊
回复
43楼
leilan1314 发表于 2013-12-11 16:43 。。这个我看到过,但是不是很能理解就是说分区垂直距离不大于45m,我自己一般12层为一个区,下面6层减压,12层就是36米,最多14层,剩余当水损什么的
回复
44楼
wanghaoyu1220 发表于 2013-12-17 15:45 应该是45m,35和45之间应该是做支管减压,0.45Mpa是分区的界限谢谢指正!
回复
45楼
二次供水泵啊,9#楼的人已经介绍很清楚了,另外我再补充一点实际上的东西吧,9#同志说的是规范上的东西,在实际中还要取决于你要不要用减压供水,也就是要不要用减压阀,如果业主可以接受解压阀的话,那你分区就容易的多,可以少分一点,因为压力高的地方用减压阀来减压,如果业主不接受减压阀供水,有的业主说不可靠,那你分区就要多分一点了,因为静水压力不超过0.45mpa,楼层一般是3.5m左右吧,每一个楼层最佳的自由水头为10m,如此计算的话,分区最好不要超过7层
回复
46楼
:):):):):):):):):):):):):):)
回复
47楼
不错,谢谢分享。
回复
48楼
学习了,谢谢
回复
49楼
有设计温泉管网的吗
回复
50楼
路过,学习了!~
回复
51楼
wangting9023 发表于 2013-12-15 23:20 分区没有绝对的分法,主要是根据水压来设置,如果要求单个分区不设减压阀,那么最低层入户管静压不能超过0. …很详细,简单明了,学习学习了
回复