如题。 在一个住宅小区中,每栋楼的楼层相差都很大,如何进行供水分区及设备选型呢。例如一栋51层的住宅楼,竖向分区需要分多少个区才合适? 该如何配置变频水泵。 刚入行不久,对着上述问题是否在专门这方面的资料呢?非常感谢大家能为我解惑。
如题。 在一个住宅小区中,每栋楼的楼层相差都很大,如何进行供水分区及设备选型呢。例如一栋51层的住宅楼,竖向分区需要分多少个区才合适? 该如何配置变频水泵。
刚入行不久,对着上述问题是否在专门这方面的资料呢?非常感谢大家能为我解惑。
32楼
分区没有绝对的分法,主要是根据水压来设置,如果要求单个分区不设减压阀,那么最低层入户管静压不能超过0.35mpa,最高层留0.12mpa的使用水压,那么这样算下来最高层和最低层大概就是0.23mpa的静压,也就是23m高水柱,折算沿程损失和局部损失,那么大概21m高的样子;如果设置减压阀,分区就没有绝对的分法了。。水压的计算是高差+局部损失+沿程损失 各个算法在设计手册,规范,技术措施上面都有
回复
33楼
住宅一般1-5层为市政直供,其余的一般6-7层一个区,主要是考虑不超过35米的静压。
回复
34楼
《建筑给水排水设计规范(2009年版)》(GB50015-2003)以下规定:
3.3.5 高层建筑生活给水系统应竖向分区,竖向分区压力应符合下列要求:
1 各分区最低卫生器具配水点处的静水压不宜大于0.45MPa;
2 静水压大于0.35MPa的入户管(或配水横管),宜设减压或调压设施;
3 各分区最不利配水点的水压,应满足用水水压要求。
3.3.5A 居住建筑入户管给水压力不应大于0.35MPa。
3.3.6 建筑高度不超过100m的建筑的生活给水系统,宜采用垂直分区并联供水或分区减压的供水方式;建筑高度超过100m的建筑,宜采用垂直串联供水方式
回复
35楼
51层住宅。你最好不接。
分区太小立管很多。建议分区按0.6MPa。然后支管减压。立管数大大减少。
回复
36楼
有相关的设计规范,对这些都有规定
回复
37楼
wangting9023 发表于 2013-12-15 23:20 分区没有绝对的分法,主要是根据水压来设置,如果要求单个分区不设减压阀,那么最低层入户管静压不能超过0. …同意你的意见。。。。
回复
38楼
论坛高手如云
回复
39楼
路过 学习中
回复
40楼
50层,好高呀,在哪个城市
回复
41楼
wuli_19830103 发表于 2013-12-14 21:44 一般一个用水分区的供水高度为35米(静水压力0.35MPa)应该是45m,35和45之间应该是做支管减压,0.45Mpa是分区的界限