给排水设计中如何进行竖向及水平分区
天时地利的迷信
2013年12月10日 10:58:06
只看楼主

如题。 在一个住宅小区中,每栋楼的楼层相差都很大,如何进行供水分区及设备选型呢。例如一栋51层的住宅楼,竖向分区需要分多少个区才合适? 该如何配置变频水泵。 刚入行不久,对着上述问题是否在专门这方面的资料呢?非常感谢大家能为我解惑。

如题。 在一个住宅小区中,每栋楼的楼层相差都很大,如何进行供水分区及设备选型呢。例如一栋51层的住宅楼,竖向分区需要分多少个区才合适? 该如何配置变频水泵。
刚入行不久,对着上述问题是否在专门这方面的资料呢?非常感谢大家能为我解惑。
免费打赏
天时地利的迷信
2013年12月11日 16:43:51
12楼
richudongfang00 发表于 2013-12-10 15:10 看《建水规范》第3.3.5条第一点:各分区最低卫生器具配水点处的净水压不宜大于0.45MPa。。这个我看到过,但是不是很能理解
回复
天时地利的迷信
2013年12月11日 16:44:16
13楼
www.cshuadu.com 发表于 2013-12-10 15:40 网上找供水设备厂家咨询一下就知道了,他们有专门的技术人员,变频水泵之类无负压供水设备的选型他们帮你们 …。。。。。我又不是甲方,木有钱给他们啊
回复
天时地利的迷信
2013年12月11日 16:45:22
14楼
huangzhimin 发表于 2013-12-11 09:36 可参见《建筑给水排水设计规范(2009年版)》(GB50015-2003)以下规定:3.3.5 高层建筑生活给水系统应 …好的,我看过了。但是说不知道怎么算出来那个水压力
回复
王农勤
2013年12月11日 17:21:43
15楼
一般是五至七层为一个垂直分区。
回复
幸福小妞
2013年12月12日 16:32:22
16楼
刚入行就做50层的啊 厉害 1到4是一区 4到18 一般是一区 这个是需要算压力的
回复
wanghaoyu1220
2013年12月12日 17:01:13
17楼
按照0.45MP分区,有避难层的地方用中间水箱,没有是用减压阀
回复
weihuifen
2013年12月13日 14:08:30
18楼
路过,学习一下
回复
专注注册给排水
2013年12月13日 14:44:54
19楼
50层的住宅,这么高?肯定要分若干个区了。市政直供,水泵分区两方面。超过100米的部分,采用串联供水;100米以下,可以30~40米分一区,入户安装减压阀,入户管水压不高于0.35MPa(有的要求0.20MPa)。具体的工程再详细分析。
回复
版专攻
2013年12月13日 15:08:20
20楼
没做过这么高的,估计这么高的要整转输水箱了吧
回复
冰点柔情
2013年12月13日 17:28:45
21楼
建议你可以看看你们师傅的计算书,还有别的计算书籍,网上都有的。
回复

相关推荐