1. 有淋浴设备的卫生间室内温度按25度还是18度计算?09措施P25表2.5.2内说的含糊不清,个人理解是按18度计算并选散热器,洗浴时,浴霸辅助加热。2. 2012暖通规范5.2.5条,相邻房间温差大于5度时的热负荷计算,高温房间热负荷要按温差计算附加,同理低温房间负荷应该等量附减,这个理解没有问题吧?其实以上2个问题同时牵扯到另一个问题,就是卫生间如果按25度计,客厅卧室一般为18度,则需要计算邻室温差,但如果卫生间也按18度设计(浴霸辅助),邻室无温差传热(或温差小于5度),不需计算温差传热,计算就简单很多。
1. 有淋浴设备的卫生间室内温度按25度还是18度计算?09措施P25表2.5.2内说的含糊不清,个人理解是按18度计算并选散热器,洗浴时,浴霸辅助加热。
2. 2012暖通规范5.2.5条,相邻房间温差大于5度时的热负荷计算,高温房间热负荷要按温差计算附加,同理低温房间负荷应该等量附减,这个理解没有问题吧?
其实以上2个问题同时牵扯到另一个问题,就是卫生间如果按25度计,客厅卧室一般为18度,则需要计算邻室温差,但如果卫生间也按18度设计(浴霸辅助),邻室无温差传热(或温差小于5度),不需计算温差传热,计算就简单很多。
以上是个人愚见,请各位高手指点。
12楼
顶一下,哈哈
回复
13楼
太深奥~其实你设计25度也达不到 卫生间太小~还是浴霸~
回复
14楼
来学习一下。。
回复
15楼
卫生间按18度计算采暖,洗浴时靠浴霸辅助供暖至25度,这个是有依据的,详见09版技术措施1.2.1 只设采暖系统的民用建筑的室内计算温度宜按表1。2.1确定。
回复
16楼
关于临室温差大于5度的情况一般是一侧采暖另一侧不采暖的情况才出现,一侧20度另一侧14度的情况极少出现,真遇到那样的情况,高温侧附加,低温侧严格说该减,一般做起来没几个人那么較真。负荷计算两个作用,一个是选取散热器,供热计量规程给了个不大于计算负荷50%的选取散热器浮动空间,所以那5度的传热可不及。对水力计算的影响也不太大。当然如果这面墙特别大,就该怎么算就怎么算!
回复
17楼
学习一下~~
回复
18楼
卫生间采取地暖方式的话,相对减小盘管间距。若铺设面积有限达不到25度。可以采用散热片辅助采暖。
回复
19楼
得热可以不考虑,放热考虑,这样算出来的负荷是满足最不利条件的
回复
20楼
同意楼上的观点
回复
21楼
学习了,谢谢分享。
回复