1. 有淋浴设备的卫生间室内温度按25度还是18度计算?09措施P25表2.5.2内说的含糊不清,个人理解是按18度计算并选散热器,洗浴时,浴霸辅助加热。2. 2012暖通规范5.2.5条,相邻房间温差大于5度时的热负荷计算,高温房间热负荷要按温差计算附加,同理低温房间负荷应该等量附减,这个理解没有问题吧?其实以上2个问题同时牵扯到另一个问题,就是卫生间如果按25度计,客厅卧室一般为18度,则需要计算邻室温差,但如果卫生间也按18度设计(浴霸辅助),邻室无温差传热(或温差小于5度),不需计算温差传热,计算就简单很多。
2. 2012暖通规范5.2.5条,相邻房间温差大于5度时的热负荷计算,高温房间热负荷要按温差计算附加,同理低温房间负荷应该等量附减,这个理解没有问题吧?
其实以上2个问题同时牵扯到另一个问题,就是卫生间如果按25度计,客厅卧室一般为18度,则需要计算邻室温差,但如果卫生间也按18度设计(浴霸辅助),邻室无温差传热(或温差小于5度),不需计算温差传热,计算就简单很多。
以上是个人愚见,请各位高手指点。