关于住宅热负荷计算的两个疑问
风水大师
风水大师 Lv.11
2013年12月10日 10:42:07
来自于采暖供热
只看楼主

1. 有淋浴设备的卫生间室内温度按25度还是18度计算?09措施P25表2.5.2内说的含糊不清,个人理解是按18度计算并选散热器,洗浴时,浴霸辅助加热。2. 2012暖通规范5.2.5条,相邻房间温差大于5度时的热负荷计算,高温房间热负荷要按温差计算附加,同理低温房间负荷应该等量附减,这个理解没有问题吧?其实以上2个问题同时牵扯到另一个问题,就是卫生间如果按25度计,客厅卧室一般为18度,则需要计算邻室温差,但如果卫生间也按18度设计(浴霸辅助),邻室无温差传热(或温差小于5度),不需计算温差传热,计算就简单很多。

1. 有淋浴设备的卫生间室内温度按25度还是18度计算?09措施P25表2.5.2内说的含糊不清,个人理解是按18度计算并选散热器,洗浴时,浴霸辅助加热。
2. 2012暖通规范5.2.5条,相邻房间温差大于5度时的热负荷计算,高温房间热负荷要按温差计算附加,同理低温房间负荷应该等量附减,这个理解没有问题吧?
其实以上2个问题同时牵扯到另一个问题,就是卫生间如果按25度计,客厅卧室一般为18度,则需要计算邻室温差,但如果卫生间也按18度设计(浴霸辅助),邻室无温差传热(或温差小于5度),不需计算温差传热,计算就简单很多。
以上是个人愚见,请各位高手指点。
免费打赏
shengkaxi
2013年12月16日 16:17:49
22楼
我是来学习的:):)
回复
jyhimpossible
2013年12月17日 09:08:36
23楼
学习了,谢谢分享!
回复
九天之上
2013年12月17日 11:32:42
24楼
浴霸加热也可以计算出来,第一次听说,见识了!!!
回复
luojiang1230
2013年12月17日 15:47:03
25楼
卫生间按18度计算采暖,洗浴时靠浴霸辅助供暖至25度,这个是有依据的
回复
zoujian007
2013年12月17日 15:50:07
26楼
确实是这样,按照18度计算,临时由其它加热措施加热至15度,至于第二个问题,理论上是应该减去的,但实际计算中估计没人会去减。分户计量设计温度本身应该提高一些。
回复
风水大师
2013年12月18日 10:37:56
27楼
本帖最后由 有球必应2013 于 2013-12-18 10:39 编辑

感谢诸位的热心解答!!!看来多数人的意见是按18度计算啊。
回复
豪情
2013年12月19日 08:51:10
28楼
过来学习下:)
回复
brazzi520
2013年12月24日 08:16:29
29楼
学习了 ,顶
回复
sherwinding
2013年12月25日 09:13:29
30楼
第一个问题:09措施里面有说明的,见表1.2.1的注释(普通住宅卫生间宜设计成分段升温模式,平时保持18℃,洗浴时可借助辅助加热设备如浴霸升温至25℃)
第二个问题,这个温差传热可以不考虑,因为选散热器的时候都会放大一点的,地暖的话可以适当缩小点间距
回复