有谁遇见这种指示灯的问题
cidiwuqing
cidiwuqing Lv.10
2013年12月09日 18:31:00
只看楼主

现在配电柜用的指示灯. 如ad系列.有额定电压220伏以及380伏等. 是led发光管经阻容元件降压组装而成. 功耗较低.不过 在使用中经常出现虚亮的情况. 也就是设备主回路停止运转以后. 运转指示灯不能由亮转变到完全灭的状态. 而是虚亮.使操作工分不清设备处于何种状态. 这种现象我发现原因是互感的作用.而使指示灯的供电回路带有较低电压导致虚亮 . 问题来了.请问大侠碰到过这样的现象吗?应当怎样解决?谢谢

现在配电柜用的指示灯. 如ad系列.有额定电压220伏以及380伏等. 是led发光管经阻容元件降压组装而成. 功耗较低.不过 在使用中经常出现虚亮的情况. 也就是设备主回路停止运转以后. 运转指示灯不能由亮转变到完全灭的状态. 而是虚亮.使操作工分不清设备处于何种状态. 这种现象我发现原因是互感的作用.而使指示灯的供电回路带有较低电压导致虚亮 . 问题来了.请问大侠碰到过这样的现象吗?应当怎样解决?谢谢
免费打赏
handeyan
2013年12月09日 19:44:41
2楼
换成灯泡的就行了:lol
回复
dianqipanli
2013年12月10日 06:21:38
3楼
本帖最后由 dianqipanli 于 2013-12-10 19:01 编辑

可否如此处理?
1.在指示灯的两端接一个电容器,感应电流通过电容旁路接地。
2.或者通过接触器或继电器的常闭接点,在设备停止时将信号灯短路。
回复
电气交流
2013年12月10日 07:57:26
4楼
LED指示灯会出现这种情况?
回复
cidiwuqing
2013年12月10日 20:05:35
5楼
dianqipanli 发表于 2013-12-10 06:21 可否如此处理?1.在指示灯的两端接一个电容器,感应电流通过电容旁路接地。2.或者通过接触器或继电器的 … 您说的第二点. 这种方法应该可行. 但是给控制线路增加了复杂性.
回复
wboy8759
2013年12月10日 20:53:56
6楼
有这种现象,但不多见,说明感应电较大。可以拆开灯头,在LED发光管两脚之间跨接一只电阻(阻值可通过试验或估算确定)形成分流旁路,泄放感应电。
回复
talentyxr
2013年12月11日 08:30:19
7楼
表示经常出差给客户调试送电时经常遇到。一般是由于单相负载较多,变频回路较多而引起的系统中谐波较多,造成感应电流较大引起的。
比较成熟的处理方法是,上一套消谐柜,呵呵!