【施工展示】地下室机电给排水改造施工心得
fsh624
fsh624 Lv.10
2013年12月09日 14:55:59
只看楼主

本帖最后由 挥霍昦、青春 于 2013-12-9 14:57 编辑 项目信息:原有建筑为地下二层,地上三层总建筑面积地上20000m2,地下32275m2,地下一层至地上三层为商业,地下二层为车库,部分为人防,平时也为车库,消防、监控室在首层,变配电室及弱电机房地下一层,制冷、热交换及泵房在地下二层。本次改造仅为地下一层机电改造,主要为了提高地下一层的使用高度(地下一层因招商的原因改为KTV),将地下一层上层的各种管道、设备标高上移,地下一层下层新增配套的管路和设备。即拆除地下一层上夹层现有各机电系统主干管线、分支管线、阀门、部件、配件等,并按照新施工图纸的要求完成地下一层上下夹层各机电系统(包括上下水、电气、弱电桥架/线槽/电缆、空调水、空调风、排烟等系统及消防报警系统的桥架、线槽、配管)的设备及主干管路的安装。

本帖最后由 挥霍昦、青春 于 2013-12-9 14:57 编辑

项目信息:原有建筑为地下二层,地上三层总建筑面积地上20000m2,地下32275m2,地下一层至地上三层为商业,地下二层为车库,部分为人防,平时也为车库,消防、监控室在首层,变配电室及弱电机房地下一层,制冷、热交换及泵房在地下二层。本次改造仅为地下一层机电改造,主要为了提高地下一层的使用高度(地下一层因招商的原因改为KTV),将地下一层上层的各种管道、设备标高上移,地下一层下层新增配套的管路和设备。即拆除地下一层上夹层现有各机电系统主干管线、分支管线、阀门、部件、配件等,并按照新施工图纸的要求完成地下一层上下夹层各机电系统(包括上下水、电气、弱电桥架/线槽/电缆、空调水、空调风、排烟等系统及消防报警系统的桥架、线槽、配管)的设备及主干管路的安装。

给排水改造施工心得:


我刚刚接手了一个公建地下室机电改造工程,以前我所做的都是新建工程,而改造工程对于我来说是一个新的经历,在技术上和施工管理上都是全新的概念。该项目的工期很紧,涉及到的东西很多很多,在这里我想和大家一起分享我的经历,也想和大家一起探讨一下给排水改造过程中的一些技术上和施工管理上的问题,希望各位网友多多指教。 也希望广大的网友同仁能在这分享你关于给排水改造工程方面的经验和经历。

1.jpg
(改造前的)

2.jpg

(改造前的)

3.jpg
(改造前的)

基本上机电部分的东西包括给水管、热水管、排水管、消防管、空调管、喷淋管还有风管全部都要改动,大部分是要拆除重新安装,部分是要调整标高。


本项目改造最大的难点在于:本工程地下二层车库处于使用状态,地上三层已处于营业状态,需改造的绝大部分工程管线都涉及地下和地上部分,拆除改造过程需确保各商户的正常营业。也就是说在正常的时间内是不能停水和停电的,这就造成施工时间的安排上的巨大困难,新安装地下室干管在与楼上立管连接碰头的时间只能选择在凌晨2点-7点这段时间内,这对工人的施工来说是一种挑战,因为不只是一个晚上是这样的,这需要很多个这样的晚上时间施工才能完成的。


改造的第二个难点在于:根据新的设计图纸要求,分布在地下室的给水干管(2根DN200,1根DN100,1根DN50)、热水供回水干管(1根DN70,2根DN40)、中水给水干管(1根DN70)、排水干管(4根DN200)将全部布置在宽2.4米(高度为地下室上夹层层高)的管道区内,再加上排水管进化粪池的管口位置是不能更改的,排水管必须保证必须保证8‰的排水坡度。所以管道区内的管道布置排列是相当难的。


该项目改造的第三个难点在于:各系统(给水系统、中水给水系统、热水系统、空调水系统)的调试问题:因为使用功能的改变,地下室将增加大概140个卫生间,卫生器具包括带冷热水混合龙头的洗脸盆和大便器。给水系统地下室干管管径为DN200,估计能满足使用要求,但热水系统和中水给水系统地下室干管均为DN70,根据给排水设计规范的要求并查阅钢管水力计算数据,发现DN70的干管不符合要求。再有就是空调水系统,情况更复杂一些,调试涉及到整个系统的水力变化和平衡问题。


关于热水干管和中水给水干管管径核算


1、根据给排水设计规范表3.1.14,查得洗手盆(混合水嘴)的给水额定流量为0.15L/s,大便器(延时自闭式冲洗阀)的给水额定流量为1.20L/s;
2、根据给排水设计规范表3.6.9条关于生活给水管道的水流速度要求,查得:
DN50-70的管道的流速V≤1.5m/s,
DN ≥80的管道的流速V≤1.8m/s
3、根据给排水设计规范表3.6.6.-1中,洗手盆的同时给水百分数为50%,而参考改造后KTV的使用功能,大便器的同时给水百分数取为10%。
4、管径核算:(改造后KTV包房共计卫生间140间,每个卫生间中有1个带混合水嘴的洗手盆,1个带延时自闭式冲洗阀的大便器)
(1)热水干管需提供的总流量 Q =0.15×50%×140=10.5L/s
根据流量Q查钢管水力计算表得出:
DN70的管道流速V=2.98m/s>1.5 m/s,不符合要求;
DN80的管道流速V=2.11m/s>1.8 m/s,不符合要求;
DN100的管道流速V=1.21m/s<1.8 m/s,符合要求;
这就是说要满足改造后的使用功能,热水管的干管管径最少为DN100。原预留的DN70的热水干管不能满足要求。
(1)中水给水干管需提供的总流量 Q =1.2×10%×140=16.8L/s
根据流量Q查钢管水力计算表得出:
DN100的管道流速V=1.96m/s>1.8 m/s,不符合要求;
DN125的管道流速V=1.28m/s<1.8m/s,符合要求;
这就是说要满足改造后的使用功能,中水给水管的干管管径最少为DN125。原预留的DN70的中水给水干管不能满足要求。


补充说明:这流量的计算不包括楼上住户和商业的使用情况。

已经大学毕业好多年了,一直从事给排水的施工技术管理工作,关于管径、流量的计算等很少用到,忘得也差不多,现在又是重新去学习一番,也不知道上述的计算论述是否正确,希望精通设计的朋友多多指教。
4.jpg

在给排水及空调水改造施工过程中本着有压管让无压管的原则,组织水、电、风专业技术人员在熟悉原机电系统竣工图纸基础上一起踏勘现场,对原已安装的管道线路和位置逐个检查和摸透现场的实际情况,并结合新图与原图反复研究,透彻领会设计意图,先做好各系统管道的主管道,然后再逐个与支管或者立管连接,之后拆除原有主管道。为了不影响商铺正常营业,各系统主管在与支管或立管连接时间原则上定在凌晨2时至7时之间。
1.1对于给水干管、热水干管和中水给水干管来说,在新安装管道与原有管道接驳前需要安装控制阀门,特别是与楼上立管连接前各支路上必须安装好阀门,这样才能保证新旧管道连接时便于操作。在断水之前要求施工人员一定要先了解断水管道的走向及管道的使用情况,确定断水时间的上限,然后测定泄水时间,再测定管道碰头需用时长,在断水施工期间应配备两套施工人员及工具和关键部位的材料,防止因各种原因而不能正常施工。并常备一根足够长的软管在特殊情况下不能按原计划恢复供水的情况下,能在短时间内敷设临时管道恢复供水。
1.2 对于排水管道来说,新安装干管和化粪池接管连接是第一步,对照新旧设计图纸(如下图所示:红色管线为原有排水管,黄色管线为新安装排水管,蓝色管线为化粪池接管,标高和位置是不能改动的),为了保证楼上商业的正常营业使用要求,需要先安装好新的排水干管P1、W1、W2、P2,在与原管道接驳时先连接P1管,在新旧管道相接处安装三通,同时保留原排水干管P1,然后逐个进行排水干管P1与楼上原有立管的碰头施工,在所有接在原排水干管P1上的楼上立管全部连接到新安装的排水干管P1上后,就可拆除掉原有排水干管P1(即图上所示的红色管线),在三通上安装清扫口。安装同样的施工方法依次进行排水干管W1、W2、P2新旧管道的接驳碰头施工。

5.jpg


6.jpg

实际的安装效果图


2.jpg


4.jpg


6.jpg


5.jpg


3.jpg


1.jpg

免费打赏
aaa6882033
2013年12月10日 16:42:14
12楼
好贴,楼主很认真,很专业!
回复
小发糕
2013年12月10日 16:42:20
13楼
原来地下室的净空间高度满足要求吗 看那个高度好低啊
回复
林水师
2013年12月10日 17:15:46
14楼
能问一下排水管是什么管材的?为什么看着是黑色的?
回复
zuoyanlai
2013年12月10日 17:22:37
15楼
清扫口被挡住啦!
回复
寒冬
2013年12月10日 17:33:24
16楼
分享了楼主的经验感觉不错,受益匪浅啊!
回复
wf998787
2013年12月10日 21:48:08
17楼
进来学习学习!....膜拜
回复
l375699725
2013年12月10日 22:41:02
18楼
好贴,楼主很认真,很专业!
回复
a5266178205
2013年12月10日 22:57:46
19楼
:o:(:(不错很详细
回复
syyx001
2013年12月11日 00:50:30
20楼
好好学习了一下
回复
hyb876
2013年12月11日 07:53:17
21楼

二手工程是不好做的
回复

相关推荐

APP内打开