柱纵筋差二级用焊接连接
wxyt2212
wxyt2212 Lv.7
2013年12月09日 11:44:27
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 wxyt2212 于 2013-12-9 11:51 编辑 下柱主筋25,上柱主筋20,直接焊接可以么,不行的话怎么补救?

本帖最后由 wxyt2212 于 2013-12-9 11:51 编辑

下柱主筋25,上柱主筋20,直接焊接可以么,不行的话怎么补救?
免费打赏
尘埃
2013年12月09日 11:47:10
2楼
直接搭接不就得了,搭接长度够了就好了
回复
笃行
2013年12月09日 11:50:30
3楼
JGJ18-2012 钢筋焊接及验收规程
回复
大年三十
2013年12月09日 22:34:46
4楼
电渣压力焊吧,可以的
回复
waterfly2007
2013年12月20日 16:38:34
5楼
最简单的方法就是搭接,搭接部分箍筋加密
回复

相关推荐