交流接触器与直流接触器的区别
jsrmdq
jsrmdq Lv.5
2013年12月09日 10:33:55
来自于断路器
只看楼主

交流接触器与直流接触器有什么区别,交流与直流是否可以互换使用?

交流接触器与直流接触器有什么区别,交流与直流是否可以互换使用?
dianqipanli
2013年12月10日 06:33:30
2楼
抄上两段。
【问】某处放着交直流接触器,怎样辨认它们?
【答】可以从接触器铁芯的材料和结构去辨认。
因为交流接触器磁通大小和方向在不断地变化,故其铁芯由硅钢片叠成;而直流接触器的磁通恒定,通常其铁芯由钢板和圆钢构成。
另外,对交流接触器,由于磁通过零时而引起衔铁的振动和噪声,故在铁芯上装短路环以避免发生振动;而直流接触器由于磁通恒定,故不需要装设短路环。
回复
dianqipanli
2013年12月10日 06:44:37
3楼
【问】为什么220V直流接触器接上220V交流电压不能动作,而220V交流接触器接上220V直流电后却能动作,但同时还要串联附加电阻?
{答】接触器线圈都有很大的电感,电感对于交流电将产生感抗,所以,直流接触器接上交流电压后,只能通过比原来直流电小得多的交流电流,不能吸动衔铁。而交流接触器接上直流电源后,因为感抗对于直流不起作用,所以,流过比原来交流电大得多的直流电流;这样,就能吸动衔铁。由于电流过大,必须串联附加电阻,否则就会把线圈烧坏。

转载于《电工问答1500例》
回复
zmdqaz
2013年12月10日 09:28:14
4楼
直流接触器线圈电阻较大,接交流上不易吸合。另外直流接触器线圈原来不要考虑涡流,设计和交流的不一样,接交流电上涡流会很大,发热量就会很大,线圈会烧。交流接触器线圈电阻较小,接直流上电流会很大,线圈会烧很快会烧。应该说直流接触器可替代交流接触器,交流电因为每一秒有100次过零点,相对直流电来说在触点断开时更容易灭弧,使用交流接触器替代直流接触器会因为触点断开时电弧无法熄灭而烧毁触点和引起事故。如果在一些必须要用交流接触器替代直流接触器的场合下,可以用大10倍的交流接触器替代直流接触器。比如直流10A可以使用100A的交流接触器工作。交流直流接触器是线圈的分别是交流和直流,线圈是感性负载,所以对交流阻抗交大。所以如果交流线圈,如果接上直流电,因为电阻小,会烧毁线圈,当然你降低到合适的直流电是可以用的。同样直流线圈接上交流电,会因为电阻较大再加上感抗,那么电流会很小,不能吸附,而且,直流线圈衔铁是会产生涡流而发热。交流接触器衔铁一般是用硅钢片叠成以减少涡流,直流接触器衔铁一般就是用软铁制成不能减少涡流交流接触器的衔铁上还有一短路环,主要是在交流点流过零点是,让其产生感生电流,就需维持衔铁吸合,来消除衔铁吸合的抖动,当短路环坏了了,交流接触器吸合会有抖动,产生噪声故此,但是交流接触器在条件改变的情况下,也就是减少线圈电压的情况下,能替代直流接触器
回复
zmdqaz
2013年12月10日 09:28:48
5楼
交流接触器的线圈阻抗小.匝数少,它的励磁电流与气隙的大小有关,起始励磁电流可达到正常工作电流的几十倍,铁芯是硅钢片叠成的并带短路环。如果接入直流电时.线圈会烧毁。....直流接触器的线圈阻抗大匝数多,它的电磁吸力与匝数和通入电流的平方成正比.与气隙的平方成反比.铁芯是整块软磁钢体.如果接入交流电时.铁芯会产片涡流而发热.在电流过零时会释放.造成噪音和跳跃.所以不能正常吸合
回复
老灰兔子
2013年12月10日 23:06:17
6楼
你们上面几位可能理解错了楼主的意思。

搂主问的是交流接触器与直流接触器,不是问吸引线圈的交流与直流。

交流与直流接触器区别在于它们的灭弧能力上。交流接触器可以用于直流,但必须降级使用,直流可以直接用于交流。

交流用于直流可以看它的AC-?等级参数。
回复
ltmltj
2013年12月11日 09:01:08
7楼
交流与直流接触器区别在于它们的灭弧能力.最好不要互换
回复
liqiang20131212
2013年12月18日 12:32:41
8楼
交流与直流接触器区别在于它们的灭弧能力.最好不要互换
回复
jsrmdq
2013年12月20日 15:44:59
9楼
老灰兔子 发表于 2013-12-10 23:06 你们上面几位可能理解错了楼主的意思。搂主问的是交流接触器与直流接触器,不是问吸引线圈的交流与直流 …:'( 看来就你一个人理解到我的意思了。
回复
zlj1129
2014年05月14日 11:33:20
10楼
.............
回复
lw010
2014年06月16日 14:55:06
11楼
交流与直流接触器区别在于它们结构不同.不要互换
回复

相关推荐

APP内打开