钢柱子上面想做个30米跨度的混凝土梁,甲方不让做钢梁,要求做混凝土梁。
dfagegadg
dfagegadg Lv.12
2013年12月08日 23:16:45
只看楼主

钢柱子上面想做个30米跨度的混凝土梁,甲方不让做钢梁,要求做混凝土梁。该怎么做?

钢柱子上面想做个30米跨度的混凝土梁,甲方不让做钢梁,要求做混凝土梁。该怎么做?
无间道
2013年12月09日 06:57:47
2楼
那就只能做预应力的了。
回复
zxpshx
2013年12月09日 07:02:01
3楼
只能是这样的了。
回复
不会咬人的狗
2013年12月09日 07:16:06
4楼
你得把建筑概况说清楚一些,大家才好考虑。30米以上可以劝说甲方做网架,甲方为什么不让做钢结构,你的給理由呀?
回复
圆舞华尔兹
2013年12月09日 07:24:01
5楼
pgyxrl 发表于 2013-12-9 07:16 你得把建筑概况说清楚一些,大家才好考虑。30米以上可以劝说甲方做网架,甲方为什么不让做钢结构,你的給理 …估计就是嫌做钢梁费钱呗。30米的钢梁,考虑挠度问题,得做老大了。网架或者像楼上说的预应力的吧。。。
回复
cadxzhou
2013年12月09日 09:23:08
6楼
30m跨度的房屋,柱子宜采用混凝土结构,屋架应采用钢屋架。现在本末倒置,未能发挥建筑材料的最佳性能,当然也不经济。
回复
雷文柏
2013年12月09日 10:47:42
7楼
本末倒置,对抗震相当不利啊,能经济得了吗?
回复
hfutfakeone
2013年12月09日 13:55:21
8楼
本末倒置,预应力也不合适
回复
wjdhm1990
2013年12月09日 14:31:48
9楼
桁架或网架比较合适
回复
163zhs
2013年12月09日 14:50:44
10楼
预应力结构 后者 类似于桁架的混凝土结构
回复
chchzhuo
2013年12月09日 14:53:06
11楼
我一个28米的门厅,做的是钢桁架。
回复

相关推荐