八度区地上六层,地下一层砌体结构,地下室外墙用混凝土,那砌体规范上说圈梁隔层设置,地下室顶板开始还是一层顶开始呢
八度区地上六层,地下一层砌体结构,地下室外墙用混凝土,那砌体规范上说圈梁隔层设置,地下室顶板开始还是一层顶开始呢
2楼
个人认为,既然地下室外墙采用用混凝土,那在地下室顶板处就没必要再设置圈梁了,就设置在一层顶部吧。
回复
3楼
混凝土墙上 不应该叫圈梁吧
回复
4楼
地下室外墙一圈是混凝土,但是内墙还是砖墙,它的顶部没有圈梁来连接,整体性没法保证吧
回复
5楼
规范上是有具体规定的,没看过?
回复
6楼
混凝土墙肯定可以不设,不过八度区六层,我觉得不只是这个问题啊,圈梁最好还是层层设置吧,满足规范只是最低要求啊,纯从设计考虑,甲方勿喷!:lol
回复
7楼
兄弟,小心了,你在看看抗震规范吧,可不是各层设置圈梁啊,构造柱也得看抗震,八度层6层都得小心啊!不是我吓唬你。
回复
8楼
砌体规范上7.1.3规定,层数超过四层时,除应在底层和檐口标高处设置一道圈梁外,至少在所有墙上隔层设置。我想知道这个底层标高是0.000还是2.900处?
回复
9楼
从顶板为第一道圈梁算.
回复
10楼
是加一度来设置圈梁吧。砌体规范上有呢啊,再看看吧,我也记不清楚喽
回复