关于洁净厂房的问题
nufeixia
nufeixia Lv.2
2004年11月22日 19:42:56
只看楼主

1.(洁净厂房设计规范)中第9.2.6条洁净厂房内应设置备用照明,甲方却要求不设,仅在走廊设,可以吗?如果设,灯局自带蓄电池可以吗?2.(洁净厂房设计规范)中第9.3.3条洁净厂房的生产区(包括技术加层)应设置火灾探测器.技术夹层指的是洁净厂房上面的管道层吗,没有可燃物也必须设置火灾探测器吗?

1.(洁净厂房设计规范)中第9.2.6条洁净厂房内应设置备用照明,甲方却要求不设,仅在走廊设,可以吗?如果设,灯局自带蓄电池可以吗?
2.(洁净厂房设计规范)中第9.3.3条洁净厂房的生产区(包括技术加层)应设置火灾探测器.技术夹层指的是洁净厂房上面的管道层吗,没有可燃物也必须设置火灾探测器吗?
ttt001
2004年11月23日 11:03:13
2楼
1、甲方没有权力改变规范要求。灯具可以自带蓄电池。
2、看消防等级,如果是2类以上,应参考GB50116附录对夹层设置探测器。
回复

相关推荐

APP内打开