一幢楼通过总等电位MEB就可以实现一幢楼电位相等吗?
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2013年12月06日 17:49:43
只看楼主

本帖最后由 薛家大女婿 于 2013-12-6 22:04 编辑 基础钢筋与MEB连接,进线箱PE排与MEB连接,采用TN-S接地系统,故障电压从外面窜入这幢楼,这幢楼的所有PE线带故障电压,那是不是意味着框架结构的建筑物每层楼板电压都上升与PE线电压相等,所以人站在楼板上接触户内带故障电压的金属结构的用电设备不会出现触电死亡事故。因为地面与PE线电位相等。

本帖最后由 薛家大女婿 于 2013-12-6 22:04 编辑

1.jpg

基础钢筋与MEB连接,进线箱PE排与MEB连接,采用TN-S接地系统,故障电压从外面窜入这幢楼,这幢楼的所有PE线带故障电压,那是不是意味着框架结构的建筑物每层楼板电压都上升与PE线电压相等,所以人站在楼板上接触户内带故障电压的金属结构的用电设备不会出现触电死亡事故。因为地面与PE线电位相等。




1.jpg

免费打赏
cector
2013年12月11日 13:16:18
22楼
:)::lol:lol
回复
扬州亿隆电气
2013年12月11日 13:28:29
23楼
....................
回复
tune36
2013年12月11日 13:48:03
24楼
回复
古木叶
2013年12月11日 14:32:54
25楼
学习了,一直做工业的,没做过民用的,
回复
sunrui_007
2013年12月11日 14:55:33
26楼
我爱喝绿茶 发表于 2013-12-11 11:01 嗯,道理是这个,不过算起来估计很麻烦。画高层的时候,除了卫生间LEB,我都说下,在每层电井里做等电位连 …你说的是每三层圈梁连接一次?那个不是防侧击雷的么?
回复
sunrui_007
2013年12月11日 15:04:57
27楼
一楼问的这个问题有问题吧,总等电位及接地是为了把楼里的电流泄向大地。怎么会外面的 故障电流进入楼内?进线处的各种接地电涌保护不就是为了把进入的电流引向大地嘛。接地电阻的要求就是为了保证对大地的畅通。楼上各种回复让我迷茫?
回复
我爱喝绿茶
2013年12月11日 16:19:36
28楼
sunrui_007 发表于 2013-12-11 14:55 你说的是每三层圈梁连接一次?那个不是防侧击雷的么?不是,是电井里,不是防侧击雷的。
回复
我爱喝绿茶
2013年12月11日 16:40:15
29楼
rk5707 发表于 2013-12-11 12:01 干燥环境内,电压差不超50V 就是安全的。所以,MEB基本可以达到这样的要求。至于潮湿环境我们不是有LEB嘛。 …嗯,道理是这样子。就我个人感觉啊,我是没有算过整个线路最末端接地故障时,在PE线上引起的电压降是多少,超不超50,其实RCD如果可靠动作也不会引起事故,就是规范要求在每三层或者不大于20米在电井里做LEB,挺靠谱的,就是断路器不能及时动作,也不怕引起电击事故。
回复
知乎圆桌
2013年12月11日 16:45:20
30楼
sunrui_007 发表于 2013-12-11 15:04 一楼问的这个问题有问题吧,总等电位及接地是为了把楼里的电流泄向大地。怎么会外面的 故障电流进入楼内?进 …TN-S接地系统的缺点就是故障电压会乱窜,因为TN-S接线系统PE线都是相通的,只要某处PE线出现故障电流那所有的PE线都带故障电流。比如一号楼某户人家漏电让PE线带故障电流,那同一配电系统中的2号楼所有PE线也都带故障电流,为什么呢!因为PE线在一个配电系统中都是相通的。等电位的作用就是尽量保证这幢楼或者说等电位所保护的区域内电位相等或者接触电压限制在安全范围内(50V以下)。
回复
sunrui_007
2013年12月11日 17:03:56
31楼
薛家大女婿 发表于 2013-12-11 16:45 TN-S接地系统的缺点就是故障电压会乱窜,因为TN-S接线系统PE线都是相通的,只要某处PE线出现故障电流那所 …是相同的,但所有PE最后汇至大地。就像电焊机,虽然焊件有电流通过,但你摸焊件没事的。另,对于接地故障的保护主要是靠漏电保护。