一幢楼通过总等电位MEB就可以实现一幢楼电位相等吗?
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2013年12月06日 17:49:43
只看楼主

本帖最后由 薛家大女婿 于 2013-12-6 22:04 编辑 基础钢筋与MEB连接,进线箱PE排与MEB连接,采用TN-S接地系统,故障电压从外面窜入这幢楼,这幢楼的所有PE线带故障电压,那是不是意味着框架结构的建筑物每层楼板电压都上升与PE线电压相等,所以人站在楼板上接触户内带故障电压的金属结构的用电设备不会出现触电死亡事故。因为地面与PE线电位相等。

本帖最后由 薛家大女婿 于 2013-12-6 22:04 编辑

1.jpg

基础钢筋与MEB连接,进线箱PE排与MEB连接,采用TN-S接地系统,故障电压从外面窜入这幢楼,这幢楼的所有PE线带故障电压,那是不是意味着框架结构的建筑物每层楼板电压都上升与PE线电压相等,所以人站在楼板上接触户内带故障电压的金属结构的用电设备不会出现触电死亡事故。因为地面与PE线电位相等。




1.jpg

免费打赏
我爱喝绿茶
2013年12月11日 10:36:22
12楼
一看标题,我就猜是楼主发的,果然是。
回复
我爱喝绿茶
2013年12月11日 10:40:01
13楼
无影 发表于 2013-12-10 10:46 但由于钢筋、接地线本身都有阻抗,所以在发生单相接地故障时,故障点距离MEB越远,呈现出的接触电压就越高, …顶顶,
回复
知乎圆桌
2013年12月11日 10:41:59
14楼
我爱喝绿茶 发表于 2013-12-11 10:36 一看标题,我就猜是楼主发的,果然是。呵呵!;P
回复
kiramk
2013年12月11日 10:54:04
15楼
好好学习,天天向上
回复
我爱喝绿茶
2013年12月11日 10:57:05
16楼
肯定不会完全一样的,会有偏差。关于LEB,我想了想,说出来,不知道,对不对啊。
电源入户处采用了MEB,让各金属管线及PE线及基础钢筋连接为一个电位。PE线为通长连接的,某一户内的PE线是由入户处的接地的PE线分支而来。当某处发生PE线与L线短路的时候,(假设漏电断路器没有及时跳闸)PE线是有电压降的,从短路处到MEB处(MEB接地代表着0电位),此时的PE线因为压降可能带上电压,做了LEB后,就是降低了接触电压,人体在地面上触电都是因为人体接触到了电位差。没有了电位差,人体就会很安全。
回复
我爱喝绿茶
2013年12月11日 11:01:00
17楼
本帖最后由 我爱喝绿茶 于 2013-12-11 11:13 编辑 无影 发表于 2013-12-10 11:27 其实,关于这个,你需要了解接地故障电流的计算、安全电压、人体电阻等问题。卫生间LEB主要是为了保障在潮湿 …嗯,道理是这个,不过算起来估计很麻烦。画高层的时候,除了卫生间LEB,我都说下,在每层电井里做等电位连接。民规要求每三层或者不大于20米与钢筋做一次等电位连接。
回复
sunnyboy_53
2013年12月11日 11:01:47
18楼
其实目的都是一样的,保证安全,但也不是电压绝对相等,只是在安全范围内
回复
我爱喝绿茶
2013年12月11日 11:29:51
19楼
本帖最后由 我爱喝绿茶 于 2013-12-11 17:19 编辑

让我想起一个疑问,发个帖子问问。吃饭了,中午吃完饭回来编辑帖子再弄下。
系统是TN-C-S系统,末端发生接地故障。入户侧接地处电压为0v,还是变配电室接地处为0V啊,还是都是0V啊,都接地了,这个怎么理解啊。
回复
zsw228
2013年12月11日 11:39:53
20楼
认真学习,多谢讨论,理解了
回复
rk5707
2013年12月11日 12:01:36
21楼
干燥环境内,电压差不超50V 就是安全的。所以,MEB基本可以达到这样的要求。至于潮湿环境我们不是有LEB嘛。电压差可控制在25或12V以内即可!

只要做到省钱、安全。。。没必要让整栋楼的电位相等。这样的问题,理论上就是不可能实现的。实际中就更不可能实现了。
回复