本帖最后由 薛家大女婿 于 2013-12-6 22:04 编辑 基础钢筋与MEB连接,进线箱PE排与MEB连接,采用TN-S接地系统,故障电压从外面窜入这幢楼,这幢楼的所有PE线带故障电压,那是不是意味着框架结构的建筑物每层楼板电压都上升与PE线电压相等,所以人站在楼板上接触户内带故障电压的金属结构的用电设备不会出现触电死亡事故。因为地面与PE线电位相等。
本帖最后由 薛家大女婿 于 2013-12-6 22:04 编辑
基础钢筋与MEB连接,进线箱PE排与MEB连接,采用TN-S接地系统,故障电压从外面窜入这幢楼,这幢楼的所有PE线带故障电压,那是不是意味着框架结构的建筑物每层楼板电压都上升与PE线电压相等,所以人站在楼板上接触户内带故障电压的金属结构的用电设备不会出现触电死亡事故。因为地面与PE线电位相等。
2楼
确切点说,是有一点点偏差,近似相等。
回复
3楼
wboy8759 发表于 2013-12-6 18:24 确切点说,是有一点点偏差,近似相等。赞同!:lol
回复
4楼
roooocky 发表于 2013-12-6 19:55 赞同!每户人家的卫生间底板钢筋跟其他房间的底板钢筋都是相互有连接的,其他房间的电位跟整幢楼都是等电位,为什么卫生间又做一个局部等电位?
回复
5楼
通过等电位措施,保障接触电压在安全电压范围内。并非说电位处处相等,这个目前的科学没有办法实现的。要常温超导。。。
回复
6楼
无影 发表于 2013-12-10 10:30 通过等电位措施,保障接触电压在安全电压范围内。并非说电位处处相等,这个目前的科学没有办法实现的。要常 …一层总配电箱下面做MEB箱子,总配电箱PE排与MEB连接,等于整幢楼的PE线都实现等电位,在则在一层地面钢筋也与MEB连接,这样就实现了每层PE线与每层地面都是等电位,是这样理解吗?
回复
7楼
但由于钢筋、接地线本身都有阻抗,所以在发生单相接地故障时,故障点距离MEB越远,呈现出的接触电压就越高,钢筋和PE线的电阻率不同,在较远点表现出的电位差就会增大。所以每层都做LEB,使本层的设备外露可导电部分和本层的钢筋网等电位,可以更好的避免事故。
回复
8楼
无影 发表于 2013-12-10 10:46 但由于钢筋、接地线本身都有阻抗,所以在发生单相接地故障时,故障点距离MEB越远,呈现出的接触电压就越高, …谢谢指导!
回复
9楼
无影 发表于 2013-12-10 10:46 但由于钢筋、接地线本身都有阻抗,所以在发生单相接地故障时,故障点距离MEB越远,呈现出的接触电压就越高, …引申出一个问题:一般住宅户内卫生间都做LEB,卫生间地面钢筋跟同一户内其他房间(厨房、客厅、卧室)地面钢筋是相互联通的,所有实现这个套型内的等电位。一幢楼MEB对于整幢楼大环境实现等电位,LEB更进一步降低接触电压。厂房一般为多层(5层)结构,所以只需MEB即可实现等电位,一般故障点即使在5层一般也能保证安全电压。是这样理解吗?
回复
10楼
其实,关于这个,你需要了解接地故障电流的计算、安全电压、人体电阻等问题。卫生间LEB主要是为了保障在潮湿环境人员的用电安全,近一步减小接触电压是因为潮湿环境安全电压限值要比干燥环境低。
回复
11楼
进来学习了