一幢楼通过总等电位MEB就可以实现一幢楼电位相等吗?
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2013年12月06日 17:49:43
只看楼主

本帖最后由 薛家大女婿 于 2013-12-6 22:04 编辑 基础钢筋与MEB连接,进线箱PE排与MEB连接,采用TN-S接地系统,故障电压从外面窜入这幢楼,这幢楼的所有PE线带故障电压,那是不是意味着框架结构的建筑物每层楼板电压都上升与PE线电压相等,所以人站在楼板上接触户内带故障电压的金属结构的用电设备不会出现触电死亡事故。因为地面与PE线电位相等。

本帖最后由 薛家大女婿 于 2013-12-6 22:04 编辑

1.jpg

基础钢筋与MEB连接,进线箱PE排与MEB连接,采用TN-S接地系统,故障电压从外面窜入这幢楼,这幢楼的所有PE线带故障电压,那是不是意味着框架结构的建筑物每层楼板电压都上升与PE线电压相等,所以人站在楼板上接触户内带故障电压的金属结构的用电设备不会出现触电死亡事故。因为地面与PE线电位相等。




1.jpg

免费打赏
三天假_乐翻天
2013年12月11日 17:19:20
32楼
基本上可以说已达到全楼等电位,但部分接触较多,或处于较潮湿的环境应做局部等电位(LEB)。
回复
我爱喝绿茶
2013年12月11日 17:24:02
33楼
本帖最后由 我爱喝绿茶 于 2013-12-11 19:09 编辑 薛家大女婿 发表于 2013-12-11 16:45 TN-S接地系统的缺点就是故障电压会乱窜,因为TN-S接线系统PE线都是相通的,只要某处PE线出现故障电流那所 …TN-S接地系统的缺点就是故障电压会乱窜,因为TN-S接线系统PE线都是相通的,只要某处PE线出现故障电流那所有的PE线都带故障电流。比如一号楼一单元某户人家漏电让PE线带故障电流,那同一配电系统中的二单元所有PE线也都带故障电压,为什么呢!因为PE线在一个配电系统中都是相通的。等电位的作用就是尽量保证这幢楼或者说等电位所保护的区域内电位相等或者接触电压限制在安全范围内(50V以下)。1号楼2号楼如果是两个楼的话,不会引起故障电压。
回复
我爱喝绿茶
2013年12月11日 17:24:35
34楼
2013年12月11日 17:32:29
35楼
我爱喝绿茶 发表于 2013-12-11 17:24 TN-S接地系统的缺点就是故障电压会乱窜,因为TN-S接线系统PE线都是相通的,只要某处PE线出现故障电流那所 …你把 薛家大女婿 的帖子抄来回复 薛家大女婿 也就算了。。还是两边。。。服了你了!!;P
回复
rk5707
2013年12月11日 17:35:06
36楼
sunrui_007 发表于 2013-12-11 17:03 是相同的,但所有PE最后汇至大地。就像电焊机,虽然焊件有电流通过,但你摸焊件没事的。另,对于接地故障 …“就像电焊机,虽然焊件有电流通过,但你摸焊件没事的” 原因好像不是由于接地。而是电阻过大,导致电流很小的原因!
回复
liu583829685
2013年12月11日 17:35:52
37楼
由于钢筋、接地线本身都有阻抗,所以在发生单相接地故障时,故障点距离MEB越远,呈现出的接触电压就越高。但钢筋的连接点很多,所以阻抗很低,由此引起的压降也很低
回复
我爱喝绿茶
2013年12月11日 18:30:45
38楼
本帖最后由 我爱喝绿茶 于 2013-12-11 18:31 编辑 rk5707 发表于 2013-12-11 17:32 你把 薛家大女婿 的帖子抄来回复 薛家大女婿 也就算了。。还是两边。。。服了你了!!不是抄,是有的地方我认为得改一下。红色的地方是我改的。嘿嘿,单位网不好,一下子发俩。
回复
知乎圆桌
2013年12月11日 19:29:50
39楼
我爱喝绿茶 发表于 2013-12-11 17:24 TN-S接地系统的缺点就是故障电压会乱窜,因为TN-S接线系统PE线都是相通的,只要某处PE线出现故障电流那所 …1号楼、2号楼如果是同一配电系统配出的电,PE线存在故障电压整个配电系统(1号楼、2号楼)的PE线都存在故障电压。1号楼和2楼假如是两个配电系统那就不存在故障电压窜入。
回复
zhanlang2008
2013年12月11日 20:44:13
40楼
跟各位学习一下:D
回复
我爱喝绿茶
2013年12月11日 20:45:07
41楼
薛家大女婿 发表于 2013-12-11 19:29 1号楼、2号楼如果是同一配电系统配出的电,PE线存在故障电压整个配电系统(1号楼、2号楼)的PE线都存在故 …嗯嗯。
回复