一次送电的奇怪经历,恳请大侠分析下
cidiwuqing
cidiwuqing Lv.10
2013年12月06日 16:36:06
只看楼主

一次送电,合跌落式熔断器,在合中间相时发现柱上配电箱里严重打火。 经检查,配电箱里有三块电度表和三个电流互感器,变压器的低压导线引入此配电箱是为了供电局计量电量的,发现这里的零线和一根相线分别烧黑烧断。 这两个断点分别有两根导线将低压导线破皮缠绕连接是b相电表的电源线,断点重新连接,第二次送电合熔断器,仍然打火严重。 一时间不知道是什么原因引起,外观检查互感器,三块电表都完好。 最后将连接b相电表的两根线拆除,送电正常。

我最后分析是b相电表损坏短路。 但我不明白即便是电表损坏也不应该把主电源线烧断呀?

为什么连接电表的是6平方铜芯线完好无损,烧断的是50平方铝芯线,恳请大侠给分析。
免费打赏
wboy8759
2013年12月06日 18:41:01
2楼
本帖最后由 wboy8759 于 2013-12-6 18:42 编辑

意思模糊不清,到底是主回路还是二次计量回路烧断呢?文字描述不清,最好有个示意简图来说明。
似乎接线有错误,有大的环流。
回复
wxdchgs
2013年12月06日 19:53:58
3楼
变压器低压引出线进入计量箱后,经穿芯电流互感器到线路。
电度表的电压线是在B、N两铝线上剥皮后缠绕的。
因日久氧化时常打火(由于在箱内不易发现),表内经常因打火而产生过电压,终至击穿短路。
因打火点是在铜、铝缠绕处,当表内短路时此处如同电焊一样,铝的熔点低,故烧断了。
回复
wboy8759
2013年12月06日 20:21:57
4楼
wxdchgs 发表于 2013-12-6 19:53 变压器低压引出线进入计量箱后,经穿芯电流互感器到线路。电度表的电压线是在B、N两铝线上剥皮后缠绕的。 …呵呵,看懂了,同意您的分析。由于其中一块电度表的B相电压线圈内部短路造成的这个现象。铝的熔点比铜低蛮多,故而铝线先融化了,精彩!
回复
sjg9876
2013年12月07日 11:29:52
5楼
有高手,来学习一下:)
回复
wysh
2013年12月07日 11:34:20
6楼
计量箱里面接错线了
回复
cidiwuqing
2013年12月07日 12:05:57
7楼
wxdchgs 发表于 2013-12-6 19:53 变压器低压引出线进入计量箱后,经穿芯电流互感器到线路。电度表的电压线是在B、N两铝线上剥皮后缠绕的。 … 土木在线论坛确实有高手. 俺佩服了. 您分析的十分正确. 使我茅塞顿开. 您的分析比我阐述的故障情况还清晰. 谢谢
回复
cidiwuqing
2013年12月07日 12:19:53
8楼
wysh 发表于 2013-12-7 11:34 计量箱里面接错线了 计量箱里面没有接错线. 是已经使用七八年了. 谁也不会去动它. 这一次是启动这台备用小变压器才出现的故障.
回复
xcqcfs
2013年12月07日 17:15:55
9楼
有高手,来学习一下
回复
孤独狼道
2013年12月09日 12:22:16
10楼
来学习一下
回复
阿克苏干
2013年12月09日 13:52:12
11楼

有高手,来学习一下
回复