一次送电,合跌落式熔断器,在合中间相时发现柱上配电箱里严重打火。 经检查,配电箱里有三块电度表和三个电流互感器,变压器的低压导线引入此配电箱是为了供电局计量电量的,发现这里的零线和一根相线分别烧黑烧断。 这两个断点分别有两根导线将低压导线破皮缠绕连接是b相电表的电源线,断点重新连接,第二次送电合熔断器,仍然打火严重。 一时间不知道是什么原因引起,外观检查互感器,三块电表都完好。 最后将连接b相电表的两根线拆除,送电正常。
我最后分析是b相电表损坏短路。 但我不明白即便是电表损坏也不应该把主电源线烧断呀?
为什么连接电表的是6平方铜芯线完好无损,烧断的是50平方铝芯线,恳请大侠给分析。
12楼
向高手学习~~
回复
13楼
分析的太精辟了,真正是高手。
回复
14楼
wxdchgs 发表于 2013-12-6 19:53 变压器低压引出线进入计量箱后,经穿芯电流互感器到线路。电度表的电压线是在B、N两铝线上剥皮后缠绕的。 …:$原来如此:D
回复
15楼
点评精彩 犀利 到位!
楼主叙述 太混乱了
通过点评才看明白的!
回复
16楼
看懂了。学习了!
回复
17楼
wboy8759 发表于 2013-12-6 20:21 呵呵,看懂了,同意您的分析。由于其中一块电度表的B相电压线圈内部短路造成的这个现象。铝的熔点比铜低蛮 …电能表不是要经过局里检验吗?都接上了线圈短路