一次送电的奇怪经历,恳请大侠分析下
cidiwuqing
cidiwuqing Lv.10
2013年12月06日 16:36:06
只看楼主

一次送电,合跌落式熔断器,在合中间相时发现柱上配电箱里严重打火。 经检查,配电箱里有三块电度表和三个电流互感器,变压器的低压导线引入此配电箱是为了供电局计量电量的,发现这里的零线和一根相线分别烧黑烧断。 这两个断点分别有两根导线将低压导线破皮缠绕连接是b相电表的电源线,断点重新连接,第二次送电合熔断器,仍然打火严重。 一时间不知道是什么原因引起,外观检查互感器,三块电表都完好。 最后将连接b相电表的两根线拆除,送电正常。

我最后分析是b相电表损坏短路。 但我不明白即便是电表损坏也不应该把主电源线烧断呀?

为什么连接电表的是6平方铜芯线完好无损,烧断的是50平方铝芯线,恳请大侠给分析。
免费打赏
tune36
2013年12月09日 13:57:39
12楼
向高手学习~~
回复
酉雪
2013年12月09日 14:41:02
13楼
分析的太精辟了,真正是高手。
回复
思议儿
2013年12月09日 15:42:54
14楼
wxdchgs 发表于 2013-12-6 19:53 变压器低压引出线进入计量箱后,经穿芯电流互感器到线路。电度表的电压线是在B、N两铝线上剥皮后缠绕的。 …:$原来如此:D
回复
姜伯约
2013年12月09日 15:45:40
15楼
点评精彩 犀利 到位!

楼主叙述 太混乱了

通过点评才看明白的!
回复
nyjcjp
2013年12月09日 16:31:18
16楼
看懂了。学习了!
回复
wanping120
2013年12月09日 16:42:10
17楼
wboy8759 发表于 2013-12-6 20:21 呵呵,看懂了,同意您的分析。由于其中一块电度表的B相电压线圈内部短路造成的这个现象。铝的熔点比铜低蛮 …电能表不是要经过局里检验吗?都接上了线圈短路
回复
wuchangqi2013
2013年12月09日 17:27:02
18楼
评论比原稿详细多了。大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大厅木木木木木木
回复
zhongyongfa
2013年12月09日 17:28:35
19楼
图纸太贵,看贴回贴,赚币不累!
回复
一阵风
2013年12月09日 18:30:39
20楼
相互学习,共同进步!:):):)
回复
这次可以了
2013年12月09日 21:55:22
21楼
佩服,大神好多
回复

相关推荐

APP内打开