本帖最后由 一指慢 于 2013-12-6 13:09 编辑 为响应电气交流 实习版主的号召,发个小帖。一台很简单的电机启动电路,就是二个钮按钮,一个接触器加热继。按启动钮电机启动后,电机正常启动,再按停止钮电机不停。(查线路的接法没问题)
本帖最后由 一指慢 于 2013-12-6 13:09 编辑
为响应
电气交流 实习版主的号召,发个小帖。
一台很简单的电机启动电路,就是二个钮按钮,一个接触器加热继。
按启动钮电机启动后,电机正常启动,再按停止钮电机不停。(查线路的接法没问题)
12楼
lingxuct 发表于 2013-12-8 13:44 设计错误,是来忽悠人的?指示灯为什么要共用自保接点?用另一个常开接点不是没问题了!他原来没有指示灯。安了以后就出现有时不能停机的现象。可能是他的接触器只有一组动合接点吧。后来让他换了一个380V的指示灯。农村的小业主都是能干活就行。那有谁给他设计。
回复
13楼
一指慢 发表于 2013-12-9 09:39 他原来没有指示灯。安了以后就出现有时不能停机的现象。可能是他的接触器只有一组动合接点吧。后来让 …如果只有一付触点,指示灯接在主回路上也没问题啊(当然要加个保险防止短路用的)?
回复
14楼
可以把操作的实况图发一份过来看看!
回复
15楼
我也遇到过这种情况. 是有时按停止按钮能停机 有时不能停机. 最后的办法是更换指示灯就好了. 但是指示灯并没有损坏. 但是用了几个月毛病又犯了. 还得更换指示灯. 到现在我还没彻底解决这个问题.
回复
16楼
cidiwuqing 发表于 2013-12-9 12:49 我也遇到过这种情况. 是有时按停止按钮能停机 有时不能停机. 最后的办法是更换指示灯就好了. 但是指示灯 …补充一下 .我的接触器线圈是380伏. 指示灯也是380伏.
回复
17楼
lingxuct 发表于 2013-12-9 10:14 如果只有一付触点,指示灯接在主回路上也没问题啊(当然要加个保险防止短路用的)?可能他是想做运行指示吧。发此贴的本意一是响应实习版主的号召,二是分析一下产生此现象的原因。愚以为:是由于接触器容量小(9A),线圈得电吸合后,通过指示灯构成的回路就可以维持工作,这才发生按停止钮不停机的事。
回复
18楼
一指慢 发表于 2013-12-10 08:06 可能他是想做运行指示吧。发此贴的本意一是响应实习版主的号召,二是分析一下产生此现象的原因。愚以 …这个原理图,老的单机操作设备上,很多这么做的。加一个指示灯,作为运行指示用,一来接线简单,二来接触器一个辅助点即可。我个人觉得是控制电源的问题,哪有这么设置控制电源的?个人觉得不是接触器容量大小的问题。
回复
19楼
:L:L:L:L:L:L:L:L:L
回复
20楼
电气交流 发表于 2013-12-10 08:46 这个原理图,老的单机操作设备上,很多这么做的。加一个指示灯,作为运行指示用,一来接线简单,二来接 …如果接触器容量大的话,指示灯的电流不足以吸合动铁芯,弹簧的力量是能分断的。
回复
21楼
去除N相,不要接入就可以了:(
回复