本帖最后由 一指慢 于 2013-12-6 13:09 编辑 为响应电气交流 实习版主的号召,发个小帖。一台很简单的电机启动电路,就是二个钮按钮,一个接触器加热继。按启动钮电机启动后,电机正常启动,再按停止钮电机不停。(查线路的接法没问题)
本帖最后由 一指慢 于 2013-12-6 13:09 编辑
为响应
电气交流 实习版主的号召,发个小帖。
一台很简单的电机启动电路,就是二个钮按钮,一个接触器加热继。
按启动钮电机启动后,电机正常启动,再按停止钮电机不停。(查线路的接法没问题)
2楼
停止按钮的常闭触点没有串联在控制电路中,导致按停止按钮不能停机
回复
3楼
上图吧,不然没法说,可能是原理图就有问题,比如接触器自锁触点把断开按钮并接了,导致不起作用,或者就是接触器粘着,无法分断都有可能
回复
4楼
你确实原理图没有问题?
回复
5楼
电气交流 发表于 2013-12-6 20:28 你确实原理图没有问题?原理图确实没问题。(他是照图接的,我们是电话沟通的)我画个草图试传一下。4817722
回复
6楼
启动后按下停止钮后电源L1会经KM1到指示灯到N线形成电流,导致按停止按钮不能停机。
回复
7楼
被调戏了,哎!
回复
8楼
xcqcfs 发表于 2013-12-7 17:31 启动后按下停止钮后电源L1会经KM1到指示灯到N线形成电流,导致按停止按钮不能停机。一语中的!高!实在是高!!
回复
9楼
确实实在是高!
回复
11楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-12-8 13:45 编辑
设计错误,是来忽悠人的?
指示灯为什么要共用自保接点?用另一个常开接点不是没问题了!
回复