喷漆废气风量确定,实例
hydtmzx
hydtmzx Lv.4
2013年12月05日 21:42:46
来自于大气治理
只看楼主

经验分享:喷漆房废气治理,风量确定方法 -污染物排放速率浓度确定,再结合净化设备的最大处理浓度,计算确定系统风量。

经验分享: 喷漆房废气治理,风量确定方法 -污染物排放速率浓度确定,再结合净化设备的最大处理浓度,计算确定系统风量。
e8ee76a20ca6280f5d9e.rar
4.6 KB
立即下载
免费打赏
hydtmzx
2013年12月05日 21:50:28
2楼
经验分享:
或者,实例
根据喷漆房规格10000*4000*3500,每小时换气按100次计算,确定外排废气风量:
10000*4000*3500喷漆房的外排废气量为:
10*4*3.5*100=14000 m3/h
10000*4000*3500喷漆房的送风量为:
14000*0.7=9800 m3/h
由上设计处理量,喷漆房总处理风量设计约为14000 m3/h
回复
hhm_ccut
2013年12月06日 10:36:03
3楼
怎么无法下载啊
回复
静座常思己过
2013年12月24日 11:36:50
4楼
这是啥经验啊,这么大的喷房10000送风量都不到
回复
wondenfultime
2014年01月21日 10:23:13
5楼
乱扯蛋~ 哪有那么小
回复
lylylulan
2014年01月24日 10:13:43
6楼
本帖最后由 lylylulan 于 2014-1-24 10:15 编辑

10m×4m×3.5m喷漆房,按照常规的喷漆房布置,操作截面应该为10m×3.5m,按照下表中取控制风速0.75m/s,此喷漆房通风量应该为:10m×3.5m×0.75m/s×3600s/h=94500m3/h。
截图来自《GB 14444-2006涂装作业安全规程-喷漆室安全技术规定》
回复
yml1984
2014年02月26日 16:55:07
7楼
楼主写的有道理!!!!
回复
vancwj
2014年04月23日 12:53:52
8楼
正好想找这方面的资料~
回复
baishuiyuan003
2014年04月23日 13:47:35
9楼
我正想看看这方面的资料,谢谢!
回复
hufei125448198
2014年04月23日 14:44:22
10楼
hydtmzx 发表于 2013-12-5 21:50 经验分享:或者,实例根据喷漆房规格10000*4000*3500,每小时换气按100次计算,确定外排废气风量:写的什么乱七八糟的
回复
zhkthb
2014年04月26日 06:29:49
11楼
学习了。谢谢。:)
回复

相关推荐

APP内打开