最近在群里经常看到有刚参加工作的朋友问,如何设计采暖,其实设计采暖对于做暖通设计的朋友来说,是最简单的。现在我就来谈下我对采暖设计的心得,希望可以对刚参加工作的朋友一点帮助,也欢迎各位大拿前来指点,指出我所说的不足之处! ———————————————————————————————————————————————————————————— 刚参加工作时,画采暖图都是很小的图纸,往往从小的公建开始。我一开始画的最多的采暖图是学校的门卫值班室,二层的公建,现在想起来有点悠悠的心痛。(本人在北方的设计院工作。)
————————————————————————————————————————————————————————————
刚参加工作时,画采暖图都是很小的图纸,往往从小的公建开始。我一开始画的最多的采暖图是学校的门卫值班室,二层的公建,现在想起来有点悠悠的心痛。(本人在北方的设计院工作。)
那就先从公建采暖设计开始:
1、当拿到图纸时,先要看清楚建筑功能。建筑功能大家也许会说无非就是公建和民建呗,但是幼儿园和宿舍在计算热负荷时却是按住宅来算的,所以要看清楚;
2、搞清楚建筑的工程地址;因为每一个地区的室外设计参数是不同的。
3、问清楚采暖热源形式;是锅炉房还是集中供热,还是蒸汽,三种热源的供回水温度不同。
4、搞清楚采暖热源相对于建筑的位置,来确定采暖入口的方位。
以上都确定了之后呢,就可以开始负荷计算了,推荐采用鸿业负荷计算,当然天正也是可以的,可我刚开始时是手算的哦!:'(
负荷算出来之后,可以估算下每个房间的暖气片数,或者地暖盘管的间距。
热负荷计算完成了,来说下绘图。
说到绘图又是满眼泪啊,刚开始画的小图,图小可系统不小啊。
也许你会说,采暖系统无非是同程、异程,上供上回、上供下回、上供中回、下供下回,可就是这几种,我的师傅让我在一个建筑里换来换去地画。
不要觉得师傅过分,他是在让你熟悉采暖系统,不同系统的形式、绘图方法、注意要点,熟能生巧吗!要感谢我的师傅!
1、绘制前要先想好采用什么系统,
2、绘图前要观察下,采暖立管的放置位置,(靠墙角放,靠柱子放就行了呗,对,可是要看看上下楼层间的关系,房间功能,窗户位置,防止出现立管遮窗,或者立管穿配电室。)
3、散热器放置位置,散热器高度,散热器长度;散热器要靠墙(侧墙或者外墙根据窗户大小来定),如果要在窗户下开暖气槽,那就要看看散热器长度是否合适;散热器要根据窗台高度来选取合适的高度;
4、水平采暖干管的坡降,一定要计算,看看梁下留的距离是否够,不要出现水平干管坡降的最低点遮窗的情况;
5、采暖干管的伸缩量计算,看看是不是要设置补偿器,尽量采用自然补偿;
6、接下来就是绘制系统图了。
好,图基本完了,剩下的就是水利计算,这个我不说了,说了会被人骂的!呵呵,因为这个很烦人!
来吧,吐槽吧!呵呵!