今年毕业进施工单位不久,现场遇到的钢筋搭接情况,不知对不对?感觉在节点处上部钢筋不能搭接,但是师兄说架立筋无所谓,求同行前辈指点。。
今年毕业进施工单位不久,现场遇到的钢筋搭接情况,不知对不对?感觉在节点处上部钢筋不能搭接,但是师兄说架立筋无所谓,求同行前辈指点。。
32楼
:):):):):):):):):):):):):(
回复
33楼
这箍筋锈蚀严重了吧
回复
34楼
后面的图片好像不太顺眼,箍筋也似乎少点的,还有垫块有点离谱。
回复
35楼
最好把施工图看仔细了,一般情况不可能两个方向梁的角筋都不是通常钢筋
回复
36楼
腰筋上明显缺少拉勾,连接位置应该是在跨中三分之一位置,连接长度不足
回复
37楼
搭接点在支座处,应该是可以的
回复
38楼
duchenhui115 发表于 2013-12-5 21:14 就是架立筋在节点可不可以搭接,15D够吗?请教。。。150是够得见11G101-1 79页
回复
39楼
感觉做的不错了 我们这边 叫他们加核心箍都不加
回复
40楼
谢谢楼主分享 期待下次发图
回复
41楼
可以锚入柱子里,但顶层受压筋在跨中1/3范围搭接,梁底可以再柱根附近。:)
回复