主次梁、次梁与次梁上部架立筋或受力筋搭接方式对吗??
duchenhui115
2013年12月05日 20:12:03
来自于建筑施工
只看楼主

今年毕业进施工单位不久,现场遇到的钢筋搭接情况,不知对不对?感觉在节点处上部钢筋不能搭接,但是师兄说架立筋无所谓,求同行前辈指点。。

今年毕业进施工单位不久,现场遇到的钢筋搭接情况,不知对不对?感觉在节点处上部钢筋不能搭接,但是师兄说架立筋无所谓,求同行前辈指点。。
IMG_20131205_143539.jpg

IMG_20131205_143727.jpg

IMG_20131205_143749.jpg


IMG_20131205_151214.jpg

IMG_20131205_143539.jpg


IMG_20131205_143727.jpg


IMG_20131205_143749.jpg


IMG_20131205_151214.jpg

免费打赏
nie19910612424
2013年12月09日 14:42:52
22楼
这钢筋带班的有经验吗?现场施工人员怎么检查的?
回复
月下小zg
2013年12月09日 15:03:42
23楼
钢筋搭接错误多多啊。
回复
yeyufeng9527
2013年12月09日 15:25:23
24楼
工地去的多!这种钢筋绑扎还是可以的!建议楼主有空的话多看看图集!上面说的是很清楚的了!:)
回复
wangqianggao
2013年12月09日 15:27:48
25楼
貌似这个支座负筋不怎么对吧。。。。。不是两边各伸出三分之一的跨长么
回复
qz42168206
2013年12月09日 16:57:38
26楼
1采取机械连接可不考虑接头位置,在图集上有写的,但是尽量以上部在跨中三分之一,下部在支座三分之一为准连接。有少部分料头时用机械套筒连接用时可以用上面的对答监理甲方
2用大白话点说吧:两部上部筋就不可能有架立筋.角筋都是通长的,有LAE锚锢的。架立筋15公分长搭接的是非贯通筋,也就是是俗话说的担担筋——上部至少两根连贯通角筋以外的钢筋
回复
旧信纸
2013年12月09日 17:00:51
27楼
钢筋搭接太短, 可以考虑焊接。。。
回复
二柱灬擎天
2013年12月09日 17:59:57
28楼
后面两张图上的做法明显的是不对的,框架梁顶部钢筋搭接尽量不在支座上,而且还有保证搭接长度
回复
wm158511
2013年12月09日 19:38:58
29楼
应该不对的
回复
xiaolinzi1287
2013年12月09日 20:26:11
30楼
其实你闻的这都是基础知识 多看看图集 琢磨琢磨 在跟实际的比较比较 这样你会更有体会 记得更深 希望会帮助到你
回复
cmj361653
2013年12月09日 21:14:46
31楼
学习了 搭接长度不够
回复

相关推荐

APP内打开