主次梁、次梁与次梁上部架立筋或受力筋搭接方式对吗??
duchenhui115
2013年12月05日 20:12:03
来自于建筑施工
只看楼主

今年毕业进施工单位不久,现场遇到的钢筋搭接情况,不知对不对?感觉在节点处上部钢筋不能搭接,但是师兄说架立筋无所谓,求同行前辈指点。。

今年毕业进施工单位不久,现场遇到的钢筋搭接情况,不知对不对?感觉在节点处上部钢筋不能搭接,但是师兄说架立筋无所谓,求同行前辈指点。。
IMG_20131205_143539.jpg

IMG_20131205_143727.jpg

IMG_20131205_143749.jpg


IMG_20131205_151214.jpg

IMG_20131205_143539.jpg


IMG_20131205_143727.jpg


IMG_20131205_143749.jpg


IMG_20131205_151214.jpg

免费打赏
ghy850217295
2013年12月10日 22:17:21
42楼
拿101图集第86页看下,专门有讲到贯通筋搭接内容
回复
djt330
2013年12月11日 00:16:58
43楼
第二和第三张可能有问题,支座位置什么地方和距离
回复
zhang29
2013年12月11日 11:44:21
44楼
第三张梁的搭接有问题
回复
chy8300
2013年12月11日 16:32:01
45楼
后面一张,箍筋未加密吧。如果是非框支梁绑扎连接15d足够了。
回复
jianzhudj
2013年12月11日 20:54:48
46楼
搭接处要箍筋加密、应保证主梁截面高度符合设计要求(h0)拿101图集第86页看下。
回复
xushengli26
2013年12月12日 10:33:14
47楼
最后两张图是不对的,次梁的两根角筋算是以主梁为支座的负弯矩筋,此处若断开搭接就形成了一个薄弱点,打个比方就像筷子两头向下弯折的时候中间弯起的上表面先断裂,这个位置承受负弯矩,不应断开搭接。
回复
nyp1102
2013年12月12日 10:46:04
48楼
碰到问题先查图集,标准先看下,再根据这个现场适当使用吧
回复
xcm714235642
2013年12月12日 18:18:34
49楼
不可以,不够,一跨的3分之一,看图集去;P
回复
背枪的乞丐
2013年12月13日 01:26:38
50楼
这钢筋绑的 水平差点 还是多看看图集 多熟悉下规范吧
回复
a386953042
2013年12月13日 20:09:01
51楼
学习了:hug: