今年毕业进施工单位不久,现场遇到的钢筋搭接情况,不知对不对?感觉在节点处上部钢筋不能搭接,但是师兄说架立筋无所谓,求同行前辈指点。。
今年毕业进施工单位不久,现场遇到的钢筋搭接情况,不知对不对?感觉在节点处上部钢筋不能搭接,但是师兄说架立筋无所谓,求同行前辈指点。。
42楼
拿101图集第86页看下,专门有讲到贯通筋搭接内容
回复
43楼
第二和第三张可能有问题,支座位置什么地方和距离
回复
44楼
第三张梁的搭接有问题
回复
45楼
后面一张,箍筋未加密吧。如果是非框支梁绑扎连接15d足够了。
回复
46楼
搭接处要箍筋加密、应保证主梁截面高度符合设计要求(h0)拿101图集第86页看下。
回复
47楼
最后两张图是不对的,次梁的两根角筋算是以主梁为支座的负弯矩筋,此处若断开搭接就形成了一个薄弱点,打个比方就像筷子两头向下弯折的时候中间弯起的上表面先断裂,这个位置承受负弯矩,不应断开搭接。
回复
48楼
碰到问题先查图集,标准先看下,再根据这个现场适当使用吧
回复
49楼
不可以,不够,一跨的3分之一,看图集去;P
回复
50楼
这钢筋绑的 水平差点 还是多看看图集 多熟悉下规范吧
回复
51楼
学习了:hug:
回复