今年毕业进施工单位不久,现场遇到的钢筋搭接情况,不知对不对?感觉在节点处上部钢筋不能搭接,但是师兄说架立筋无所谓,求同行前辈指点。。
今年毕业进施工单位不久,现场遇到的钢筋搭接情况,不知对不对?感觉在节点处上部钢筋不能搭接,但是师兄说架立筋无所谓,求同行前辈指点。。
52楼
支座节点处上部钢筋不能断开要在跨中三分之一出断开或搭接。可以看图集,上面有构造要求
回复
53楼
几张照片里关于钢筋的连接,搭接都有问题,第一张的连接有问题,后几张照片里的钢筋搭接有问题。。。
回复
54楼
看看图纸,如果是连续梁,上部钢筋的连接位置应该在梁中的三分之一内。
回复
55楼
梁上部角筋是通长筋搭接长度是1.4lae
回复
56楼
存在严重的质量问题。钢筋接头位置不符合规范要求,箍筋加密区不否符合要求,现浇板钢筋起步钢筋位置不对,
回复
57楼
顶!顶啊!
回复
58楼
架立筋是可以这样做的满足15D就可以了
回复
59楼
这只是架立筋,不涉及锚固的问题。11G上150就够了。没什么问题。
回复
60楼
敢于质疑很好..
回复
61楼
图片不完整,不能片面下结论,如果那条梁是悬挑梁的锚固区搭接呢
回复