图纸简介: 本工程为住友制药苏州厂房洁净室空调工程.该厂房一半为抗生素生产车间,一半为非抗生素生产车间.该空调系统设计和调试的一个关键就是控制不同区域之间的气流方向(即相对之间的压差要求).该系统采用了定风量和变风量调节阀以及电动风阀来达到这一目的.该系统已经运行了1年半左右,效果很好. 附件名:20079211190381387467.rar 文件大小:9679K (

图纸简介:

本工程为住友制药苏州厂房洁净室空调工程.该厂房一半为抗生素生产车间,一半为非抗生素生产车间.该空调系统设计和调试的一个关键就是控制不同区域之间的气流方向(即相对之间的压差要求).该系统采用了定风量和变风量调节阀以及电动风阀来达到这一目的.该系统已经运行了1年半左右,效果很好.



附件名:20079211190381387467.rar

文件大小:9679K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
billygg1982
2008年11月28日 17:06:52
22楼
不错不错不错,先下了看看
回复
plantar
2009年04月19日 13:14:41
23楼
希望楼主能够再接着发一些,真是好图。
回复
wu0620
2010年03月18日 17:17:58
24楼
谢谢,找了老半天苏州的空调设计参数,不管对不对,先抄袭了再说
回复
ds-wangg
2011年04月25日 11:49:22
25楼
可以从各个角度看,谢谢楼主,希望我也能够做出这样的好东西来 这个图纸还可以,比较详细,不过缺少结点详图,希望能够加上,综合评价起来,还可以,对于设计有 很大的借鉴作用,希望以后能够再接再厉,加油!!!!!!