请教:苏州地区甲类单层厂房应划分为几类防雷?
szg720218
szg720218 Lv.2
2005年12月06日 20:20:44
来自于防雷减灾
只看楼主

苏州地区一个生产油漆的甲类单层厂房应划分为几类防雷?请指教。我按二类做的,不知道对不对?

苏州地区一个生产油漆的甲类单层厂房应划分为几类防雷?请指教。
我按二类做的,不知道对不对?
s9
2005年12月06日 22:18:46
2楼
一定请工艺专业或总体确定爆炸危险等级!
个人认为属0区或1区爆炸危险环境,应按1类做。
回复
szg720218
2005年12月07日 08:10:10
3楼
谢谢大湖!
俺们这里没有做工艺的,问搞建筑的,他们只知道防火,根本不知道爆炸危险环境的分区。问甲方,甲方也是光知道有爆炸危险,其余什么都不知道。最后问他们以前的类似的厂房,告知防雷线都直接安装在屋顶,所以我就估计可能是二类防雷了(没有做独立的避雷针或避雷网)。
回复
李兴龙机电科技
2005年12月07日 14:26:14
4楼
3楼对比《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》,并问清工艺条件,方可确定。
回复

相关推荐

APP内打开