1. 配电以单栋建筑作为研究对象,以防火分区作为设计单元! 2. 工业厂房禁用PVC管! 3. 民用建筑如果用PVC,必须高于B1级阻燃PVC. 4. 塑壳断路器禁用大于630A/380V以上的 5. 民用建筑入户断路器要用P+N型 6. 所有插座都必须配剩余电流保护功能断路器。 7. 照明箱消防剩余电流脱扣的进线断路器禁用使用微形断路器。 8. 慎用4P、2P断路器。
1. 配电以单栋建筑作为研究对象,以防火分区作为设计单元!
2. 工业厂房禁用PVC管!
3. 民用建筑如果用PVC,必须高于B1级阻燃PVC.
4. 塑壳断路器禁用大于630A/380V以上的
5. 民用建筑入户断路器要用P+N型
6. 所有插座都必须配剩余电流保护功能断路器。
7. 照明箱消防剩余电流脱扣的进线断路器禁用使用微形断路器。
8. 慎用4P、2P断路器。
9. 照明配电箱(PZ-30)进线开关,63A以下选用同级断路器,63A以上用负荷开关。
10.桥架、线槽按性质分开布置:
动力、照明、消防、弱电通讯,
桥架必须完整!
11.厂房照明用线槽做主干线;上层吊顶桥架及穿线管水平高差尽量高。净空不低于1.8米,若是条件限制,则吸顶安装。
12.FFU(自带动力、具有过滤功效的模块化的末端送风装置)用插座供电,建议选3P+N带漏开关,触器控制。·
13.除
有明确要求不接入DDC系统外的风机、水泵,其他的控制回路都必须配置接外控接口。
14. 当化学物品的防爆分组组别和温度分组不在《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》 GB50058/92类别内时,该物品的防爆分组组别和温度分组
应该由
工艺书面确定!若工艺不能确定,
必须由业
主方书面确定,签字盖章 !
15.三相四线制,TN-C-S系统 ,进建筑的电源用4芯线,PEN线必须先接在MEB上,然后从MEB上接N线。
16.采用联合接地系统、变压器及柴油发电机工作接地、防雷接地、静电接地、弱电接地等共用接地体,接地电阻要求不大于1欧。施工完成后应实测,如达不到要求,应补打接地极或采取其它降阻措施。
17.沿电缆托盘及金属线槽敷设40x4(电缆托盘)或25x4(金属线槽)镀锌扁钢接地干线(该接地干线首端应与变电所内接地干线由MEB引出,末端应与就近的柱内钢筋相连或LEB联接),每段电缆托盘及金属线槽应至少一点与之可靠连接;弱电竖井内垂直敷设一条40x4镀锌扁钢接地干线,其下端应与基础接地网可靠连接;各楼层强弱电竖井内的金属箱体、金属构件应经过25x4镀锌扁钢与竖井内接地干线可靠连接。《02D501-2》15页。
18.在各电源起点(配电室)设总等电位联结,变电所等处设总等电位联结端子箱(MEB),进出建筑物的所有埋地金属管道及电缆金属外皮,建筑物内的总冷冻水及冷却水管,建筑物内PE干线, MEB与LEB之间必须联接。
19.消防控制室、消防水泵房、弱电机房、配电室、柴发机房、动力站、特气间、电梯机房、空调机房、卫生间必须设LEB。
20.洁净厂房必须加广播!
21.
防静电接地必须匹配一个7Ω
-
120
Ω的电阻 !
22.
电梯轿厢必须接一路对讲线至值班室!!
23.
每个配电间都要装接地端子箱
24.
配电间门向外开,室内地坪高出门外300,或做门槛,高压室做防鼠板。
25.
配电室的灯具布置要考虑不要被桥架和风管遮挡。
26. 《民用建筑电气设计标准》JGJ16-2008 138页
13.8.1火灾应急照明应包括备用照明、疏散照明,其设置应符合下列规定:
1.
备用照明: 供消防作业及救援人员继续工作的场所设置;应急时间180min。强调
长时间工作。
2.
疏散指示标志灯和疏散通道照明: 供人员疏散,并为消防人员撤离火灾现场的场所设置;应急时间30min。强调自动
强制亮灯。
《建筑照明设计标准》GB50034-2004 54页
3.1.2
3
安全照明:是在正常照明发生故障,为保证处于潜在危险状态下的人员安全而设置的照明。强调自动
强制亮灯。强调
转换时间快!
27. 应急照明单独放在一张图纸上,只有
疏散指示标志灯和疏散通道照明!!