本工程采用逆作法采用型钢混凝土柱,型钢采用格构柱500的方形柱,外包钢筋混凝土。 有一位施工的老师傅讲,型钢柱在初期阶段因为外包钢筋混凝土还未做主要承受施工荷载的,所以只要考虑的施工荷载以及稳定性是最关键的,即长细比。在外包钢筋混凝土及主体施工完成后是外包的钢筋混凝土承受竖向荷载,钢构柱几乎不参与结构的受力。 听了该专家的话,我迷惑了,感觉跟我认知里的不符啊,不知该位专家此话是否正确,还请坛子里的专家告知,谢谢。
1)在施工阶段钢构、钢筋混凝土接受施工荷载,设计方应该考虑到;在施工阶段正确的施工工序是关键,2)施工阶段钢筋混凝土未达强度,有支撑传递本层荷载;3)主体完工后,主要由钢筋混凝土承受竖向荷载,钢构、钢筋承受荷载对柱子产生受拉。
回复
3楼
不是很了解啊
回复
4楼
很不错的分析
回复
5楼
分析的很好
回复
6楼
沙发回答的很好,不过,实际情况可能并不是仅仅型钢后期承受拉力?!型钢配置过多或过大,都将导致其受力特性变化,如同钢管混凝土柱,实际受力很可能存在比周围或内部混凝土受压大得多的情况(因为钢的弹性模量比混凝土大很多)。
我想,我们的规范可能与实际受力存在即使不是很大,也将是不小的出入!!!不过倒是导致了结构柱有了两道安全防线的可能!!!
回复
7楼
感觉说得有道理
回复
8楼
我是过来学习的!~~
回复
9楼
我也是过来学习的!~~:victory:
回复
10楼
分析得很到位
回复
11楼
学习了多谢分享
回复