偷换钢筋,被发现了,这是大事么!!你们怎么解决的
回回的菠菜
2013年12月04日 11:11:09
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 csccbjs 于 2013-12-8 18:06 编辑 有个朋友,现在是这么个情况: 他才进工地,当一个二线钢筋工长,他这人比较好学,属于上进型的,今天监理检查一段梁的钢筋的时候说钢筋锈蚀太厉害不给签字,让除锈,我这兄弟就想了下,这个钢筋才进场没多久啊,而且没下雨,怎么就锈蚀了,其他钢筋都没锈蚀,怎么就这一段,然后去看那钢筋,尼玛三级变二级,当时就去翻图纸,没记错,当时就有点纠结了。

本帖最后由 csccbjs 于 2013-12-8 18:06 编辑

有个朋友,现在是这么个情况:
他才进工地,当一个二线钢筋工长,他这人比较好学,属于上进型的,今天监理检查一段梁的钢筋的时候说钢筋锈蚀太厉害不给签字,让除锈,我这兄弟就想了下,这个钢筋才进场没多久啊,而且没下雨,怎么就锈蚀了,其他钢筋都没锈蚀,怎么就这一段,然后去看那钢筋,尼玛三级变二级,当时就去翻图纸,没记错,当时就有点纠结了。
没给监理说,下来去找他师傅,结果一问,这些锈蚀了的都是当初地下室没用完的,怕被罚,然后留下来用,现在都已经用了7.8层了,板筋用点,梁筋用点,反正一点点用光,现在问题就来了,这事绑钢筋的都知道,就我这朋友一个人不知道,今天要不是监理不验收,而且原来他们用的顶替的钢筋都是用在底筋,今天有几个换成了上面,我朋友终于发现了,感觉是被拉下水了,钢筋还剩三分之一。这事儿怎么办!
补充内容 (2013-12-6 11:12):
事情过去了,但是对我们这些才出来的大学生,一腔热血,满心想做好自己工作,但是很多事情,不是你想说就是,害人之心不可有,后面这句才是重点,防人之心不可无,大家一定要保护好自己。
免费打赏
jingshenyiai
2013年12月06日 12:19:13
83楼
木已成舟,无力回天了:(
回复
zhangxirui6688
2013年12月06日 12:38:05
84楼
一看就是刚毕业的,正常现场。没事,只要不地震就没事。你想想不是还有用竹竿盖的楼吗,不是一样没倒,再说,楼倒了,有个高的顶着呢,放心吧,没事。淡定淡定!后续注意就是了,把剩下的用在分部筋或者构造筋上,别用在受力筋,还有要均匀分布,不要集中放置,不能拔毛只拔一只鸡的啊....否则一下下拔光了,要均匀。
回复
我本平凡
2013年12月06日 15:36:54
85楼
只能让自己的主管解决了
回复
回回的菠菜
2013年12月06日 15:37:36
86楼
我本平凡 发表于 2013-12-6 15:36 只能让自己的主管解决了恩,和谐和谐,我们是一个大家庭,监理施工设计
回复
回回的菠菜
2013年12月06日 15:38:23
87楼
zhangxirui6688 发表于 2013-12-6 12:38 一看就是刚毕业的,正常现场。没事,只要不地震就没事。你想想不是还有用竹竿盖的楼吗,不是一样没倒,再说 …恩,他们原来也是这么想的,也是这么做的,但是后来腐蚀得太厉害,不拿出来用,就没用处了,结果漏了几个地方出来
回复
回回的菠菜
2013年12月06日 15:38:47
88楼
duanaihuihui 发表于 2013-12-6 11:18 这个事情你同学肯定解决不了,越级上报肯定不得师傅和领导赏识的,这种事情很麻烦啊这就是我们大学生的悲哀…..呵呵,还好,这事和谐了
回复
宏泰建工
2013年12月06日 16:02:12
89楼
1.首先是职业道德太差。2.不同级别的钢筋在同一受力构件中不能混用!最基本的强规!3.用低级别代替高级别钢筋,降低了该构件的设计强度,要经设计复核。4.锈蚀严重的钢筋未除锈,影响混凝土与钢筋的裹握力,且钢筋的有效截面积变小。
回复
回回的菠菜
2013年12月06日 16:13:35
90楼
宏泰建工 发表于 2013-12-6 16:02 1.首先是职业道德太差。2.不同级别的钢筋在同一受力构件中不能混用!最基本的强规!3.用低级别代替高级别钢 …恩,说得很对,但是这个工程是优质工程,正在申请一个很重要的荣誉,类似于长城杯,我不知道这种工地是怎么通过的
回复
duoduoready
2013年12月06日 16:58:22
91楼
多大的屁股坐多大的板凳,这事向上汇报就行了,怎么处理有上面的来处理,但一定要汇报,不然是失职啊。
回复
duoduoready
2013年12月06日 17:00:49
92楼
如果三级变二级,一般用在板上和梁箍筋,问题不是很大,要是用在梁纵筋上,那就碉堡了
回复

相关推荐