本帖最后由 csccbjs 于 2013-12-8 18:06 编辑 有个朋友,现在是这么个情况: 他才进工地,当一个二线钢筋工长,他这人比较好学,属于上进型的,今天监理检查一段梁的钢筋的时候说钢筋锈蚀太厉害不给签字,让除锈,我这兄弟就想了下,这个钢筋才进场没多久啊,而且没下雨,怎么就锈蚀了,其他钢筋都没锈蚀,怎么就这一段,然后去看那钢筋,尼玛三级变二级,当时就去翻图纸,没记错,当时就有点纠结了。
本帖最后由 csccbjs 于 2013-12-8 18:06 编辑
有个朋友,现在是这么个情况:
他才进工地,当一个二线钢筋工长,他这人比较好学,属于上进型的,今天监理检查一段梁的钢筋的时候说钢筋锈蚀太厉害不给签字,让除锈,我这兄弟就想了下,这个钢筋才进场没多久啊,而且没下雨,怎么就锈蚀了,其他钢筋都没锈蚀,怎么就这一段,然后去看那钢筋,尼玛三级变二级,当时就去翻图纸,没记错,当时就有点纠结了。
没给监理说,下来去找他师傅,结果一问,这些锈蚀了的都是当初地下室没用完的,怕被罚,然后留下来用,现在都已经用了7.8层了,板筋用点,梁筋用点,反正一点点用光,现在问题就来了,这事绑钢筋的都知道,就我这朋友一个人不知道,今天要不是监理不验收,而且原来他们用的顶替的钢筋都是用在底筋,今天有几个换成了上面,我朋友终于发现了,感觉是被拉下水了,钢筋还剩三分之一。这事儿怎么办!
补充内容 (2013-12-6 11:12):
事情过去了,但是对我们这些才出来的大学生,一腔热血,满心想做好自己工作,但是很多事情,不是你想说就是,害人之心不可有,后面这句才是重点,防人之心不可无,大家一定要保护好自己。
63楼
楼主, 蛋定是第一要素
找师傅。 师傅肯定心里有底。。。
回复
64楼
bensam7 发表于 2013-12-5 09:22 首先这个事必须向项目经理或技术负责人汇报,事涉结构安全,这个不是小事。然后就没你什么事了。一般来说 …感觉这位兄台说的在理。如果是板钢筋可能稍微好点,好多板钢筋基本上都属于构造配筋。如果是梁钢筋,直接等截面替换而不是等强度代换,实际所配置的受力钢筋完全不能满足设计采用3级钢所计算的钢筋,对结构整体安全肯定产生影响。建议跟上级领导汇报。现在即使处罚,对于刚毕业的实习生来说,应该都不至于太大。而且这也不完全是你的责任。
回复
65楼
看掺杂的部位,主要构件部位,会有问题,
回复
66楼
还是打点一下监理吧。生锈的钢筋总比市政工程用牙签来替换钢筋的强。
回复
67楼
胆大妄为者,一定会受到惩罚。
回复
68楼
无间道 发表于 2013-12-6 06:57 胆大妄为者,一定会受到惩罚。恩,在昨天之前我也这么想的,现在看来要等50年内不出问题了,不过我胆子还没那么大
回复
69楼
只能是钢筋等量代换,
回复
70楼
丶工地打杂男人 发表于 2013-12-5 14:44 30天的停工是不太现实的。要是真的被甲方 知道这个事情 或者这个事情暴露了 就变成现实的了 这个工程有可能白干 利润都得赔进去
回复
71楼
讨论来 讨论去 谁也不可能帮你解决这个问题 都是根据以往的经验推断
楼主的盆友 还是好自为之吧 兵来将挡水来土掩 是福不是祸 是祸躲不过
回复
72楼
甲方施工员 发表于 2013-12-6 08:47 讨论来 讨论去 谁也不可能帮你解决这个问题 都是根据以往的经验推断楼主的盆友 还是好自为之吧 兵来将挡 …额,已经解决了,,怎么解决的私聊
回复