偷换钢筋,被发现了,这是大事么!!你们怎么解决的
回回的菠菜
2013年12月04日 11:11:09
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 csccbjs 于 2013-12-8 18:06 编辑 有个朋友,现在是这么个情况: 他才进工地,当一个二线钢筋工长,他这人比较好学,属于上进型的,今天监理检查一段梁的钢筋的时候说钢筋锈蚀太厉害不给签字,让除锈,我这兄弟就想了下,这个钢筋才进场没多久啊,而且没下雨,怎么就锈蚀了,其他钢筋都没锈蚀,怎么就这一段,然后去看那钢筋,尼玛三级变二级,当时就去翻图纸,没记错,当时就有点纠结了。

本帖最后由 csccbjs 于 2013-12-8 18:06 编辑

有个朋友,现在是这么个情况:
他才进工地,当一个二线钢筋工长,他这人比较好学,属于上进型的,今天监理检查一段梁的钢筋的时候说钢筋锈蚀太厉害不给签字,让除锈,我这兄弟就想了下,这个钢筋才进场没多久啊,而且没下雨,怎么就锈蚀了,其他钢筋都没锈蚀,怎么就这一段,然后去看那钢筋,尼玛三级变二级,当时就去翻图纸,没记错,当时就有点纠结了。
没给监理说,下来去找他师傅,结果一问,这些锈蚀了的都是当初地下室没用完的,怕被罚,然后留下来用,现在都已经用了7.8层了,板筋用点,梁筋用点,反正一点点用光,现在问题就来了,这事绑钢筋的都知道,就我这朋友一个人不知道,今天要不是监理不验收,而且原来他们用的顶替的钢筋都是用在底筋,今天有几个换成了上面,我朋友终于发现了,感觉是被拉下水了,钢筋还剩三分之一。这事儿怎么办!
补充内容 (2013-12-6 11:12):
事情过去了,但是对我们这些才出来的大学生,一腔热血,满心想做好自己工作,但是很多事情,不是你想说就是,害人之心不可有,后面这句才是重点,防人之心不可无,大家一定要保护好自己。
免费打赏
回回的菠菜
2013年12月04日 15:21:24
12楼
sacred丶大鹏 发表于 2013-12-4 11:58 不知道无所谓,知道了,有的受了,建议就是不知声,为自己单位考虑我现在真的觉得…..不知道还好,我们这种才毕业的,真的不知道怎么处理啊
回复
回回的菠菜
2013年12月04日 15:21:57
13楼
haohaizi0 发表于 2013-12-4 12:42 可以私下找检测单位,看下你的强度是否达标,再找个结构工程师验算下你的板受力是否符合,如果都满足找设计 …额,看明天监理了
回复
回回的菠菜
2013年12月04日 15:23:13
14楼
daerzhihun 发表于 2013-12-4 12:44 这东西说大 不大说小不小,反正是底下人瞒着干的,,让他们摆平了监理就不大,摆不平就整改吧,跟你没关系这个是真的,的确是瞒着老大做的,他们项目很JB奇怪,钢筋用不完要罚款,但是我是在想不出来,地下室的钢筋一直用到了7.8层,这到底有好多没用完的,而且可能用少点和他们的绩效有关系,多节约就可以有更多的奖金,看监理给力了不
回复
回回的菠菜
2013年12月04日 15:25:56
15楼
甲方施工员 发表于 2013-12-4 12:53 会出现多大问题不敢说,会不会出现问题也不敢说,使用的钢筋占多大比重不清楚,通知单位领导,实事求是的汇 …额,我们怎么汇报,在别人手下做事,而且这个,,真的是好奇害死猫,这钢筋一直放到板低的,这几天钢筋估计偷懒放上面了被发现,这事项目经理目前还不知道,因为他们正在忙着另一项伟大的事业….
回复
回回的菠菜
2013年12月04日 15:28:42
16楼
meng900621 发表于 2013-12-4 14:55 先做结构检测吧,出问题了再找设计单位出下加固方案。感觉应该没多大问题啊。毕竟板筋不是全用的锈蚀的,掺 …就是东换一根西换一根,最后慢慢的全部用完,而且我感觉很奇葩,我朋友本来是才毕业也的,不是很懂,但是那几个监理就更奇葩了,7.8层了,竟然现在才看出不对,而且看的还是因为锈蚀原因,不知道是故意还是怎么,明天要验收这段钢筋,看看再说
回复
回回的菠菜
2013年12月04日 15:30:16
17楼
wgjmz 发表于 2013-12-4 15:01 个人认为:搞工程,认真严谨是王道,失误是学业不精,不严谨。如果不是失误那就是zydd的问题。如果是这样本 …他才毕业,而且已经用了这么久了,最重要的事这个钢筋都用了7.8层,到处用点,分散到各个地方,我开始以为不是什么很重要的地方,今天才说,每个地方都多多少少换了点,尼玛我朋友啊,才毕业,懂个球,好奇害死猫
回复
大漠长风
2013年12月04日 15:31:58
18楼
不发生地震是没有关系的,安全度是没问题,用个几年肯定没事,自己注意点别签字什么的就行,能避开就避开
回复
x1xqq
2013年12月04日 16:06:12
19楼
haohaizi0 发表于 2013-12-4 12:42 可以私下找检测单位,看下你的强度是否达标,再找个结构工程师验算下你的板受力是否符合,如果都满足找设计 …这个是那儿跟那儿,完全看不懂,还在学校吧?
回复
小树监护人
2013年12月04日 17:17:56
20楼
如果换钢筋的人是行家应该没什么大的问题,从设计角度来说是可以等强度代换的,只要钢筋是合格的,连接是合格的,二级钢与三级钢等强代换可能也没事,还是多了解一下详细情况在说吧