ABB真空断路器VD4故障
tjhbzhyl
tjhbzhyl Lv.2
2013年12月04日 10:38:13
只看楼主

现场图。大家分析分析是什么原因造成的,断路器型号:ABBVD4,额定电流:3150A,开断电流:40KA,电压10KV。实际工作电流最高:1500A~1600A之间,正常电流:1400A~1500A之间。图左和中是断路器A相,下进线,右图是静触头。从现场照片看:断路器触头、触臂最为严重,镀层和绝缘层烧毁,断路器基座绝缘筒变色,静触头咬合尺寸没有问题,镀层脱落,连接铜母排过热发生轻微变色。

9BD12364E8AB57ED.jpg A8E32A70B9AC46DD.jpg 985EB09B494A32D6.jpg
现场图。求各位大师分析分析,是断路器质量有问题,还是静触头连接有问题。
说断路器有问题,ABB厂家不承认,也不出现场,说静触头有问题。可是静触头毁坏层度比你断路器毁坏层度还要轻,以后谁还敢用你家产品。

9BD12364E8AB57ED.jpg


A8E32A70B9AC46DD.jpg


985EB09B494A32D6.jpg

hzongbingh
2013年12月04日 11:53:38
2楼
ABB的都是大爷
回复
wysh
2013年12月05日 17:26:43
3楼
可以测量一下回路电阻,如果A相的回路电阻偏大,或者很大就是断路器的问题。abb不是神仙,也有马虎出错的时候。
回复
wysh
2013年12月05日 17:29:09
4楼
静触头也可以采用测量回路电阻的办法检查问题。
拿数据说话,个人根据相片判断是断路器的导电部分没有打紧,属于断路器质量问题。作为柜体厂家是否有检验报告?现场是否有预防性试验的一些试验数据?
回复
gyy.kf
2013年12月07日 11:24:54
5楼
该相的动静触头接触不良。梅花触头确实可以修正中心距错位,但修正后,动静触头接触的滑动面啮合没有 问题,但梅花触头和触臂连接的滑动面接触却很差,必然造成温升过高,天长日久,造成与之相邻的绝缘损坏。可以测量下断路器的6只触臂,看中心距偏差,ABB产量大,未必都会用标准车校对。如果断路器尺寸 没有问题,那就只能从你的柜子上找原因了。

青花那个瓷:我觉得也是这个原因

回复
kk_weilianggang
2013年12月07日 14:44:51
6楼
ABB的售后,对于我们这些小客户来说。很难很难。。。
回复
hiker1983
2013年12月14日 15:38:40
7楼
断路器每个出厂都会做电阻测试的,一般是没问题的。楼主还是看看柜子吧,是不是中心偏了,导致接触电阻过大啊,看起来A相断路器触臂动触头的地方都烧黑了啊。
回复
li1314212
2013年12月17日 08:11:41
8楼
断路器每个出厂都会做电阻测试的,一般是没问题的。楼主还是看看柜子吧,是不是中心偏了,导致接触电阻过大啊,看起来A相断路器触臂动触头的地方都烧黑了啊。
回复
lingxuct
2013年12月20日 17:02:05
9楼
见过3200A的VD-4,不是楼主图中的那样,没见过3150A的VD-4。
回复
醉卧沙场君莫笑
2013年12月25日 12:36:20
10楼
ABB 的一般都不用 有时候三选一 用施耐德
回复
cz13306196492
2014年01月01日 14:59:23
11楼
这个是接触不好出的问题,但要具体到是开关本身的问题还是由于动静触头的配合不好,很难说