菜鸟请教大家一个问题,一般住宅面积超过多少时,用3相配电?
菜鸟请教大家一个问题,一般住宅面积超过多少时,用3相配电?
2楼
JGJ 242-2011 住宅建筑电气设计规范 第四页
回复
3楼
谢谢沙发,我看到了。不过有个老师傅告诉我住宅内一般尽量按单相配电,当负荷超过16kW时才用3相配电,他的说法准确吗?是不是错了?
回复
4楼
超过12kW用三相
回复
5楼
超过12KW 或40A
回复
6楼
主要看你用电负荷多少,确定单相,三相,跟住宅面积没关系,你1000平房子,只点个灯泡,用三相吗?
回复
7楼
其实,确切的讲,规范就是底线,照着做没错,但不是最好,一般情况下,不考虑这个问题,大面积,别墅等统统考虑三相。我个人观点。
回复
8楼
应该是超过9KW吧
回复
9楼
ljn112233 发表于 2013-12-4 12:01 超过12KW 或40A如何确定一户的瓦数呢!
回复
10楼
我们这边是超过8KW就用三相表
回复
11楼
JGJ242-2011第3.3.4条规定:每套住宅用电负荷超过12KW时,宜采用三相电源进户。第3.3.1和3.3.2规定了,建筑面积150平方的,用电负荷6kw,超出的建筑面积可按40~50w/平方计算,因此,建筑面积在270~300平方以上的住宅,就应按照三相供电。