80米跨度厂房屋面被风掀起来了,求原因?
yyhw8023
yyhw8023 Lv.7
2013年12月03日 15:46:10
只看楼主

本人做钢结构设计3年,现有一个现场出现屋面被掀开的工程,求原因? 此厂房长80米跨度50米,檐口5米。有2中柱,柱距6.15米。我用300变500的截面板厚6、8毫米。梁共分10段,10%的坡,1.2米高的坎墙,坎墙每两个柱子间有200*300MM的通风口(除了正面,计北侧外)。檩条间距1.5米简支。屋面为角驰三单板,四周封丁。但还是被风掀起3块靠西侧的顶板。 原因具体出现在哪里?会是我设计出了问题吗,还是施工的原因啊,请各位指点一二。

本人做钢结构设计3年,现有一个现场出现屋面被掀开的工程,求原因?
此厂房长80米跨度50米,檐口5米。2013年12月03日 15:49:20
2楼
是不是还没有装窗,形成半封闭建筑,那么屋顶的局部风压系数就不一样了,且檩条间距比较大,板的固定不是很牢固?
回复
miaotian001
2013年12月03日 20:09:36
3楼
是不是那三块板施工时没安装牢固,子攻钉少了。
回复
kafeihfdcb
2013年12月04日 07:01:42
4楼
miaotian001 发表于 2013-12-3 20:09 是不是那三块板施工时没安装牢固,子攻钉少了。角驰三板是采用支架连接,不是自攻钉
回复
tyun01
2013年12月04日 12:41:32
5楼
支架没卡牢???
回复
fxg2007
2013年12月04日 13:05:04
6楼
有巨大安全隐患:L:L:L:L
回复
天河钢构
2013年12月06日 16:42:22
7楼
本帖最后由 tianjiancaigang 于 2013-12-6 16:43 编辑

角驰三是用支架固定,只是两块板搭接处与瓦中间用支架,但是在檐口处,如果外伸彩板过于长的话,就容易被风刮走,所以在檐口处,平板应该与檩条用自攻钉固定。如果钢架设计的不合理的话,应该是钢架被风刮倒,而不是彩板被刮飞
回复
cgc2010
2013年12月06日 20:43:58
8楼
估计是施工问题,估计支架少放了。
回复
嘿嘿哈哈
2013年12月07日 16:48:28
9楼
看施工时人工咬和还是机械 咬和度够么
回复
shixingshangjiang
2013年12月08日 13:02:27
10楼
檩条间距比较大
回复
杨般若
2013年12月08日 16:25:58
11楼
估计是施工问题,估计支架少放了。
回复